Pregunta PLACA UNIVERSAL NO ENCIENDE
- PELUCBA
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#50678
por PELUCBA
PLACA UNIVERSAL NO ENCIENDE Publicado por PELUCBA
Buenos días a todos!!! La consulta es la siguiente:
Ayer instale una placa universal en un split de 3000 frigorías (frió solo) con PG en un domicilio la cual al prenderla con el control remoto automáticamente se apagaba .. todos sus componentes están bien conectados ya que la probé antes de llevarla y andan normalmente . Es más , al ver que se apagaba y no arrancaba , la desconecte , me la lleve y la probé en un equipo que tengo en casa y arranco sin ningún problema ...
Lo único inusual que note en el domicilio del cliente fue la tensión eléctrica (245 v) .. probé capacitores en la unidad exterior y todo perfecto ...
Por favor , me podrán ayudar. Muchas gracias!
Ayer instale una placa universal en un split de 3000 frigorías (frió solo) con PG en un domicilio la cual al prenderla con el control remoto automáticamente se apagaba .. todos sus componentes están bien conectados ya que la probé antes de llevarla y andan normalmente . Es más , al ver que se apagaba y no arrancaba , la desconecte , me la lleve y la probé en un equipo que tengo en casa y arranco sin ningún problema ...
Lo único inusual que note en el domicilio del cliente fue la tensión eléctrica (245 v) .. probé capacitores en la unidad exterior y todo perfecto ...
Por favor , me podrán ayudar. Muchas gracias!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#50679
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema PLACA UNIVERSAL NO ENCIENDE
De donde esta tomada la tensión de suministro para este equipo ? ( caja de registro,enchufe,etc )
La probaste sin carga ?
Porque se cambio la placa por una universal ?
Funciono bien antes ?
La probaste sin carga ?
Porque se cambio la placa por una universal ?
Funciono bien antes ?
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- PELUCBA
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#50682
por PELUCBA
Respuesta de PELUCBA sobre el tema PLACA UNIVERSAL NO ENCIENDE
Estaba funcionando bien , se cambio la placa ya que la lleve a controlar a la casa de refrigeración por que el equipo se prendía y a los pocos minutos se reiniciaba , además mandaba 175 v a la UE por lo que no arrancaba el forzador y el compresor ..
La tensión se toma del mismo enchufe donde estaba funcionando el equipo . (en toda la casa había mas 245v en los tomas)
Como dije antes , saque la placa , la lleve a mi casa , la instale en otro equipo y funciono bien .... por eso nose que pasara ... (controle los capacitores de la UE y todo bien , además le llega tensión a la bornera de UE)
La tensión se toma del mismo enchufe donde estaba funcionando el equipo . (en toda la casa había mas 245v en los tomas)
Como dije antes , saque la placa , la lleve a mi casa , la instale en otro equipo y funciono bien .... por eso nose que pasara ... (controle los capacitores de la UE y todo bien , además le llega tensión a la bornera de UE)
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#50683
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema PLACA UNIVERSAL NO ENCIENDE
Si le llega tensión a la UE tendrás que seguir midiendo para saber donde se corta
Tampoco funciona el ventilador ext,ni la válvula 4 vías ?
Has tenido en cuenta el común y los contrarios que dan tensiones a los distintos componentes de la exterior ?
Tampoco funciona el ventilador ext,ni la válvula 4 vías ?
Has tenido en cuenta el común y los contrarios que dan tensiones a los distintos componentes de la exterior ?
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#50778
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema PLACA UNIVERSAL NO ENCIENDE
245V? Es una barbaridad. No me extrañaría que la placa se apague sola por protección. Verifique obtener voltaje apropiado por parte del proveedor de electricidad.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- drean 189td autobalance