lock Pregunta Split Surrey Inverter no condensa

Más
#50690 por Leonardo1234
Split Surrey Inverter no condensa Publicado por Leonardo1234
Buen dia, hace un par de meses instalé un Surrey inverter de 3000, ayer fui a verlo porque el cliente me decia que no desagotaba , ni por el drenaje ni rebalsaba x la UI y que enfriaba, me acerqué al domicilio comprobando caída del agua con un jarro, estaba ok, presión del equipo con 410 a 24c de temp. 150 psi, salto térmico 11 grados, tiraba hasta 9 grados x la boca de la UI, no estoy muy ducho con estos equipos, al tacto la evaporadora está llena, fria en su totalidad, quería alguna opinión al respecto, gracias.
El tema ha sido cerrado.
Más
#50692 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Split Surrey Inverter no condensa
Midiendo la impulsion dices que estaba a 9º y la entrada de aire a que temperatura?

De donde sacas los 24º que comentas?

150 psi en R410A son 11º

Consumo nominal y real ?

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Leonardo1234
El tema ha sido cerrado.
Más
#50694 por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema Split Surrey Inverter no condensa
Entrada de aire dentro del recinto 21,5c, temperatura ambiente 24c, presion con equipo parado 200 psi, temperaturas tomadas con termómetro digital, consumo en línea 5amper, se escucha que el compresor funciona muy sereno.
El tema ha sido cerrado.
Más
#50695 por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Split Surrey Inverter no condensa
Leonardo
La condensasion es humedad ambiente, no se donde esta colocado ni la caracteristicas del lugar. Como para saber si hay mayor humedad para que drene mucho o poco.
El siguiente usuario dijo gracias: Leonardo1234
El tema ha sido cerrado.
Más
#50696 por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema Split Surrey Inverter no condensa
Es un duplex, esto ocurrió en el finde largo, se me ocurre que ese día pudo haber poca humedad, porque por los parametros no me parece que haya tenido fugas, presurice y revise las conexiones, sin rastros de aceite.