question-circle Pregunta Split BGH trifasico no arranca el MC

Más
#50743 por Martin x73
Split BGH trifasico no arranca el MC Publicado por Martin x73
Hola muchachos, ayer fui a ver el split en cuestión, es un BGH silent air de aprox. 21000W frio-calor con R22. No tuve oportunidad de verlo con tiempo ya que se me hizo de noche. Llamaron porque no enfría. Accedí a la unidad exterior y observe que el forzador funcionaba, pero el motor no. Tome la presión del refrigerante y era acorde a la temperatura. no pude tomar mas lecturas, solo les puedo agregar que la placa tiene tres led, los cuales titilaban y según los codigos de error seria una Alta temperatura de condensación. También tiene un protector de tensión, en el cual se veía que estaba prendido el led correspondiente a BAJA TENSIÓN.
La unidad interior funciona normalmente a simple vista y no marca ningún código de error.
Tengo poca experiencia en estos equipos.
Lo que tendria que hacer es probar pulsando el contactor, verificar que haya 380v, verificar la bobina (sera de 24v?) y creo que debe tener una sonda en la exterior para chequear..........

Escucho sus consejos!!! Gracias


Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50748 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Split BGH trifasico no arranca el MC
Hola Martin, si decis que la placa funciona, porque están puenteados los cables de señal q vienen del evaporador con los del contactor, ventilador y válvula inversora?
Asi no va a arrancar.
Fue un intento por hacerlo andar?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50749 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Split BGH trifasico no arranca el MC
Si llega a encender el ventilador exterior en principio se descarta averia por baja presión,anti-fase,etc dado que no encendería ni el ventilador y daría fallo ( salvo que tenga su rele,etc enclavado )

Si llega hasta este punto revisa :

Si el contactor esta enclavado o no
Si entra y sale tensión
Si le llega tensión al compresor
Bornero del compresor
Maniobra por clixon,alta presión,etc

Asegúrate de que este cerrado el circuito correspondiente a presostatos,anti-fase,etc

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50751 por Martin x73
Respuesta de Martin x73 sobre el tema Split BGH trifasico no arranca el MC

dsbordon escribió: Hola Martin, si decis que la placa funciona, porque están puenteados los cables de señal q vienen del evaporador con los del contactor, ventilador y válvula inversora?
Asi no va a arrancar.
Fue un intento por hacerlo andar?


Todo estaba asi y funcionando hasta que me llamaron. No hice ningun intento para que arranque, recien hoy lo voy a ver con tiempo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50752 por Martin x73
Respuesta de Martin x73 sobre el tema Split BGH trifasico no arranca el MC
El forzador de la exterior funciona, hoy pruebo hasta donde me de el conocimiento y comento los resultados!!