Pregunta Split BGH trifasico no arranca el MC
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Por lo que se ve en la foto con ese contactor puenteado el que lo iso es un verdadero irresponsable.
Si tenemos problemas de arranque , lo primero a revisar es si tenemos lastres fases RST a la entrada del contactor, paso seguido desconectar todos los cables del contactor y revisarlo, hacerlo funcionar manualmente y controlar que los tres puentes del contactor establezcan contacto .
Con multimetro revisar bobinas del contactor si estan bien o si esta derivado a masa,
Controlar si el equipo tiene protector de fase el cual trabaja con la bobina del contactor como proteccion por falta de fase inversion de fase etc etc.
Una vezecho esto podemos probar si arranca el compresor manualmente moviendo el mecanismo del compresor siempre controlando con pinza amperometrica el consumo en el momento de arranque,
Despues controlen todos los parametros del equipo que se lesocurra.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Martin x73
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 85
Abajo de todo esta el protector de tension y marcaba claramente baja tension, aunque para mi lo que faltaba era una fase
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
Si tenes 220 o menos entre fases NO SE TE OCURRA tratar de hacerlo funcionar porque como te dijo Charrúa vas a quemar el compresor.
El ventilador quizás funciona porque se alimenta de la fase "buena", con cualquiera de las otras dos también puede girar pero débilmente.
Otra cosa, mediste en el tablero principal? En la térmica de alimentación principal, en la térmica del equipo, en las entradas y salidas.
Quizás haya algun falso contacto o cables flojos.
O simplemente baja tensión en las fases.
Quéjense urgente en la distribuidora eléctrica.
Saludos, Diego.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Martin x73
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 85
Charrua escribió: Muchachos cuando nos encontramos con un equipo como estos trifasico sea split piso techo , el componente mas caro que tiene es el COMPRESOR el cual debemos cuidarlo.
Por lo que se ve en la foto con ese contactor puenteado el que lo iso es un verdadero irresponsable......
En la placa, arriba se ven tres cables cortados, esos deberian ir al contactor? no me doy cuenta como deberia estar bien hecha la coneccion, como deberia estar conectado correctamente ese contactor? tambien me parece que en el protector de tension que tiene hay dos cables que estan unidos y encintados......ahi puede ser que haya algo mal conectado o para uds. esta correcto?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro principal
- Salón de la Vergüenza
- PELIGROS DE PRESURIZAR CON OXIGENO