Topic-icon Pregunta Aire Philco con bajo consumo

Más
24 Dic 2016 17:04 #50774 por Leonardo1234
Holaaaaa, me dejaron este regalito de navidad, el aire en cuestión es un Philco de 2250 frigorias, temperatura ambiente 27 grados, presión de baja con 410, 140 psi, temperatura de salida de la UI 20 grados, bateria de la UI se encuentra solo fria la parte superior, y aquí lo raro, consumo 3 amper, sino me equivoco deberia estar en 5 amper, si se le agrega gas sube la temperatura , a mi entender no esta comprimiendo bien, si alguien tiene alguna sugerencia antes de desoldar para probar comprensión sera bienvenida, saludos.
Felicidades para el foro.
Adjunto datos.
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
24 Dic 2016 19:36 #50777 por gustavozotta
Recupere refrigerante por la línea de líquido y cargue por peso. Con 140 PSI no puede enfriar nunca.....
Por otro lado, coincido con Ud, 3A con 140PSI no parece razonable. Pero descarte las opciones de a una por vez.
La opción de recuperar refrigerante es la más sencilla. Haga vacío en un recipiente apropiado, ponga el mismo en un balde con algo de agua y tanto hielo como pueda, y una vez envasado el refrigerante en la unidad exterior simplemente conecte una manguera entre el conector de 1/4 del equipo y el de la garrafa. Purgue la garrafa y ponga la misma en una posición en la que el líquido refrigerante vaya de manera natural hacia abajo.
Recuperará más del 95% del fluido.
Pruebe fugas, barrido con N2 y cargue POR PESO. Si no tiene balanza, pese la garrafa vacía y luego pesela una vez llena.
Suerte, saludos.

Tanto va el cántaro a la fuente, que si no es tonto aprende el camino!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gag2009, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
24 Dic 2016 22:57 #50780 por Leonardo1234
Gracias Gustavo, me olvide de comentar algo importante, cuando voy a envasar el 410 en la UE para desmontarlo, me encuentro con que la presión nunca llego a los 0psi, se estanco en 50 psi, al sacar los caños perdio muy poco gas, como si no comprimiera lo suficiente para recuperar el gas, saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Dic 2016 00:11 #50782 por gag2009
Hola Leandro le consulto su manifold funciona bien.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Dic 2016 00:20 #50784 por Leonardo1234
Hola Gustavo, si funciona correctamente, despues de este equipo hice service de otro y funciona correctamente, saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Dic 2016 13:52 #50786 por dsbordon
Hola Leonardo, felicidades.
Cuanto tiempo dejaste funcionar el equipo antes de tomar esa temperatura de salida del aire en la ui?
Si solo enfria la parte superior del panel me da la impresión de que en el resto del panel no circula gas. Generalmente en la entrada del equipo tenes un distribuidor, puede tener alguna salida mal soldada o trancados alguno de los tubitos.
El siguiente usuario dijo gracias: Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
26 Dic 2016 00:31 #50789 por sergio luis
Hola Leonardo, buena noche y feliz Navidad y también para todos los colegas y sus familias. Salud!!
Analizemos un poco tu caso: 140 psi de presión de trabajo está un poco alta, como si hubieran aportado R410, pero si la temp de la u.interior es de 20º (entiendo que la de soplado) quiere decir que es bastante pobre. Por otro lado tenemos el condensador y podríamos pensar que tal presión de trabajo se debe a condensador con déficit de evacuación de calor (unidad muy sucia o semitapada y/o ventilador que no gira o lo hace a bajas revoluciones) salvo por el detalle del bajo consumo: 3 Amp vs 5 que dice la placa. Así la cosa, me atrevería a pensar que se desprende poco calor del condensador, pués hay poca presión de descarga y al mismo tiempo mucha presión de trabajo pués hay un déficit de succión. Todo indicaría para mí problemas con el MC

s
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
26 Dic 2016 02:35 #50791 por Leonardo1234

dsbordon escribió: Hola Leonardo, felicidades.
Cuanto tiempo dejaste funcionar el equipo antes de tomar esa temperatura de salida del aire en la ui?
Si solo enfria la parte superior del panel me da la impresión de que en el resto del panel no circula gas. Generalmente en la entrada del equipo tenes un distribuidor, puede tener alguna salida mal soldada o trancados alguno de los tubitos.

Estimado, funcionó mas de media hora para medir la temperatura que arrojó la UI, luego de desmontarla sople con nitro y corre sin problemas

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
26 Dic 2016 02:43 #50792 por Leonardo1234
Sergio luis, me atrevo a pensar lo mismo que usted, primero x el bajo consumo, segundo xque al recuperar el gas el manometro nunca se fue a vacio, quedo en 50 psi, con respecto a lo de gustavo zota volvi a cargar el equipo con balanza para evacuar dudas y nada lo mismo, asi que hice lo siguiente, conecté manometro de alta a la valvula de servicio de descarga, desolde la succion antes de la valvula de servicio, le di marcha, tardo más de un minuto en llegar a 400 psi, desconecte y en 30 segundos perdio la presion x baja, x lo que deduzco que no retiene la presion en baja y calculo que por eso cuando recupere el gas nunca llego el manometro a 0 psi, aguardo comentarios mientras desmonto el compresor para ser sustituido, saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
26 Dic 2016 04:18 #50793 por dsbordon
Leonardo, no queda mucho por opinar. Con la prueba que hiciste suficiente, esta mal el Mc y tenes un by pass entre alta y baja del compresor.
Si era equipo nuevo, chau garantía, tendrás que cambiar compresor y cargar refri con balanza.
Conta como queda. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234