Pregunta Aire Philco con bajo consumo
- Leonardo1234
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 159
#50823
por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema Aire Philco con bajo consumo
Bueno, pregunte en dos casas más, una dice que corresponde a un compresor de 3000 que no me cierra porque segun placa la capacidad de refrigeracion es de 2600w que pasado a frigorias daria algo asi como 2250, la otra no tiene datos de la marca gree pero opina que x datos de la placa corresponde a uno de 2250, asi que pondré el toshiba que me ofrecieron de 2200, que les parece?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Leonardo1234
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 159
#50849
por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema Aire Philco con bajo consumo
Bueno, comento como fue, cambie compresor x un Toshiba de 2250, temperatura ambiente 24c, carga x peso, presión 120psi, consumo 4 amper, la descarga y succion transpiran las dos, pero la mitad de abajo de la UI sigue sin enfriar, temperatura a la salida de la UI 13 grados, ya se me quemaron los papeles, puede ser que este tapado uno de los dos caños en el distribuidor a la entrada de la unidad interior y no circule gas por la parte baja del mismo, ya que las presiones son correctas, alguien se le ocurre algo mas?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
#50860
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Aire Philco con bajo consumo
Hola Leonardo, buén día. Hiciste barrido de unidad interior y caños de interconección, también?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Leonardo1234
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 159
#50862
por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema Aire Philco con bajo consumo
Hola Sergio, si está hecho todo el barrido, se me hace que la obstrucción debe estar en el distribuidor a la entrada de la UI en el caño de 1/4, porque en modo calor cuando se invierte, la bateria calienta toda, pero en frio cuando funciona como descarga la mitad de abajo que corresponde a una de las dos derivaciones no enfria el recorrido de la serpentina
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
#50874
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Aire Philco con bajo consumo
Hola Leonardo, buén día. Ya tuve el mismo problema con un split de 3000 frig. hace un par de años, y también sentí comentar de otro caso parecido. En mi caso sugerí al cliente cambiar de u.interior, pués llegué a desoldar la parte del distribuidor que generaba el problema (como si estuviese obstruído), sin poder solucionar, por ese motivo sugerí el cambio. De todos modos reinstalé el equipo poniendo 2 mts más de caño de 1/2 y sin aislar a los fines de lograr un aceptable recalentamiento, pués el retorno tiende a escarcharse. Comenta.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- freezer 290ltr temp int 10°C