Topic-icon Pregunta Como reparar fuga fantasma en aire split 4500

Más
27 Dic 2016 01:07 - 27 Dic 2016 16:15 #50812 por colo9
Buenas me podrían guiar en este problema instale un santo 4500 con dos mt de caños. Presurice ,vacío. Y arranco una barbaridad ,a la semana sin gas ,voy repito todo ,pongo gas ,a la semana sin gas.voy nuevamente repaso virolas ,400 PSI d nitrógeno desarmo UNID interior presurizada busco fuga nada ,condensadora desarmo ,presurizada busca fuga y nada en 4hs reloj no baja nada ,lo dejo tres días y bajo a 160psi .jo swe donde mas buscar q me recomiendan.

colo9
Última Edición: 27 Dic 2016 16:15 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
27 Dic 2016 01:18 #50813 por dsbordon
Hola, me paso una vez que se rajo el caño en un par de curvas cerradas, en la zona donde salia hacia un techo.
Se rajo en la costura del caño, debe haber sido chino por lo berreta. Solde y a la semana de nuevo en la misma zona.
Revisa la cañería y las tuercas, podrían haberse partido.
También podes inflar con nitro, hasta 250 suficiente y calenta las conexiones con pistola de calor. Cuando se calienta el aceite escurre y recién se ven algunas fugas "invisibles".

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Dic 2016 11:29 #50843 por masaru
Hola a Todos :

imagino que es una reinstalacion , Ya que colocastes 2 m de caño y ovbio , es R22 .
Si pusistes caños nuevos , Yo lo buscaria en las válvulas .
Colo , vos sos un tecnico experimentado y seguro buscastes rastros de aceite.
Siempre y cuando sea R22

Suerte y que termines bien el año

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Dic 2016 12:10 #50845 por sergio luis
Hola Colo, buén día. Te sugiero pruebes por separado: caños de interconección por un lado, u.interior por otro y u.exterior por otro, para así determinar a cúal parte corresponde la fuga. Si corresponde a la interconección, cambiar el/los caño/s, y si corresponde a alguna de las unidades, deberás desarmar y sumergir en agua para apreciar el lugar dañado.

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Dic 2016 19:03 #50851 por gerufrio
La única que te queda es desarmar las dos unidades y sumergirlas en alguna pileta,porque la perdida la tiene una de las unidades,a mi me paso con un 410, que se descargaba a los 3 meses,es un bajón pero es de la única forma en que vas a descubrir la perdida
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, colo9

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Ene 2017 20:57 #50964 por gustavozotta
Desarma ambas unidades y tapone, presurize y sumerja en agua. La unidad exterior con válvulas de servicio abiertas y taponados los conectores de los caños.
Además de lo sugerido por los colegas respecto al caño.

Tanto va el cántaro a la fuente, que si no es tonto aprende el camino!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.