question-circle Pregunta Como comprobar compresor rotativo de aire acondicionado

Más
17 Ene 2017 05:16 #51133 por camacho d
Estimado compañero Ururef: Siempre que un refrigerante salga de una botella por gas, debe salir sin contaminación de ningún tipo. Siempre de se mantenga cierta presión en la botella. Todos los contaminantes quedaran en el fondo de la botella. Y ese refrigerante se considera reciclado. Y como es natural se puede utilizar para lo mismo que servia anteriormente. Yo las botellas de refrigerante que utilizaba para la limpieza de circuitos, las tenia dedicada para eso. Pero en el proceso que se hace dentro de la maquina este refrigerante, se comporta siempre igual. Otra cosa es que los fabricantes y los que tienen plantas de destrucción y cobran digan esto y lo otro. Pero cada cual cuando se viste en su casa todos los días se pone la camisa que tiene a mano, y no se pone la camisa de seda fina del fabricante. Que por cierto la tiene de seda porque uno a contribuido a eso. Como se suele decir del dicho al hecho hay un buen trecho. Pero estas cosas del reciclado las sabe y se da cuenta el que tiene su maquina y sabe tratar los refrigerantes. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, masaru, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Ene 2017 07:06 #51134 por Charrua
Amigo Camacho particularmente yo le agradezco su respuesta ya que como hablamos alguna vez tengo armada máquina de limpieza por inundación similares a la suya. Poseo asta el momento 3 botellas de 13 kilos de R22 para limpieza de circuitos las uales las uso constatemente para limpiar circuitos y este refrigerante lo uso para limpiar una y otra vez , cuando llegó al taller lo reciclo nuevamente con la máquina y asta el momento no e tenido ningún problema de CONTAMINACIÓN. Disculpen a todos porque se que este tema no tiene nada que ver con este post pero como se hablo de limpieza debo aclararlo . Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Ene 2017 12:11 #51141 por ururef
Estimados, en ningún momento vi que se mencionara máquinas de recuperación, los felicito por tener máquinas recuperadoras.Y pido disculpas por mencionar el tema, es la verdad Camacho cada cual con su camisa. Saludos

TEMA CERRADO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Ene 2017 14:39 #51142 por Charrua
Bueno siguiendo con el tema de este rotativo que esta dando que hablar, debo decirles que subire fotos del rotattivo que tengo desarmado, cuando encuentre alguien que las suba porque nose hacerlo jajaja.
En las fotos que subio Masaru puede observarse una valvula de descarga de alta, pero esta valvula no es como un "Flapers" que retine muy bien la presion de retorno, sino es una valvula tipo "puerta" o "compuerta"osea habre tipo marco giratorio, con el tiempo y el desgaste del mecanismo de esta valvula cada vez cierra menos asta que queda algunas decimas de milimetro abierta , y es aca donde tenemos la mayor comunicacion alta y baja.
Desarme muchos rotativos para investigar estos problemas en algunos encontre esta valvula tipo "puerta totalmente abierta, Quedan pendientes las fotos que subire a la brevedad.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Ene 2017 03:05 #51156 por refrio
no se entiende charrua el tipo de lamina ,si lo que se ve es un flaper comun con una contencion arriba para que no se doble mas de lo debido y volvera a cerrar en cada compresion, ¿ a que le llamas marco giratorio ' '??

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Ene 2017 08:46 #51158 por dsbordon
Hola gente. Charrúa, que viste que??
Yo veo una válvula tipo flaper, doblada hacia arriba, como si hubiera pasado liquido.
La verdad que me dejas en pelot con el tema marco giratorio...
Conta si es otro tipo de válvula, quizás alguien tire otro dato y la conozcamos con otro nombre.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Ene 2017 08:53 #51159 por Charrua
Refirió, vos sabes como trabaja un flapers y como esta montado en una cámara de compresión, porque alguna vez habrás desarmado un alternativo y lo habrás visto.
Bueno esta válvula que tienen los rotativos funciona igual que la puerta de tu casa , esta anclada de un sólo lado ósea habré como una puerta No como un flaper.
Si tenes un rotativo roto en tu taller habrilo es la mejor forma de entender como trabaja.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Ene 2017 09:33 - 18 Ene 2017 19:23 #51160 por masaru
[quote="dsbordon" post=51097


La cosa es que encontre una presentacion con fotos claras del despiece de un rotativo con la cual queda claro que TODOS estabamos/estamos equivocados con respecto a la prueba de compresion y se ve claramente que cuando hay disminucion de la presion de alta, se debe principalmente al desgaste/rotura/falla de la valvula de descarga del cabezal de compresion. Con estas fotos tambien queda claro que el desgaste del cabezal tiene como principal sintoma un valor de presion que podriamos considerar bajo. Es decir, bajo en relacion a las 400 - 450 PSI que podemos esperar de un compresor nuevo.

Hola a Todos ,
Todos no estabamos equivocados , junto con frio1933 opinamos que el compresor ( R22 ) de la consulta estaba en buen estado . Se aconsejo hasta el cambio.
Lo confirmo Juan , al dejarle el mismo compresor y dar por terminado la consulta.

Hay otra cosa que todos dejaron pasar por alto , Ururef menciono la importancia del la densidad de lubricacion
Como pensaba , creo que quedó demostrado que ecualiza por el sistema de lubricación.
Ya que la válvula de descarga esta en buenas condiciones.

Cuando un Rotativo pierde eficiencia ; Obvio , se entiende que sus partes sufrieron un desgaste. Pero seguro también perdió densidad el aceite . No sea cosa que con el cambio del aceite o aumentando la viscosidad del mismo , podríamos sacarle ......... una temporada mas ! ..:whistle:

A veces erramos con un presupuesto y......quien te dice , sirve

Abrazo
Última Edición: 18 Ene 2017 19:23 por masaru.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Ene 2017 10:14 #51161 por Charrua
Desbordon la terminología "marco giratorio" esta mal utilizada esta dichosa válvula de descarga que tienen los rotativos comunes trabajan exactamente igual que una puerta no Como un flaper ósea en algunos modelos esta anclada de un sólo lado entonces hace el movimiento habriendo y cerrando como una puerta y en otros modelos también esta anclada de un sólo lado y aparte tiene un tope arriba para que habrá asta cierto límite. Sólo tendrás que habrir uno de estos para darte cuenta como trabaja.
Esta valvula tipo puerta a veces de tanto habrir y cerrar se desgasta y queda entreabierta con algunas décimas de milímetro y tenemos con esto comunicación alta con baja.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Ene 2017 13:21 #51163 por dsbordon
Hola Ricardo, ya te estoy entendiendo. Nuestra discrepancia esta en que vos solo consideras como flaper a la lamina que actúa como válvula en un plato de válvulas de un alternativo tipo acmar, y yo considero flaper tanto a la de la foto de masaru como la del acmar. Si nos ponemos a ver el principio de funcionamiento es el mismo.