Topic-icon Solucionado Split surrey salta el disyuntor

Más
11 Ene 2017 13:24 - 23 Ene 2017 17:15 #51031 por Leonardo1234
Buen dia para todos, me encuentro con un problema, al enchufar el split en el toma salta el diferencial apenas se conecta, ni siquiera llega a prender, enchufe el mismo con un alargue en otro toma y prende sin problemas tanto UI como UE, medi continuidad entre los bornes del compresor y controle capacitores, todo ok, vuelvo a conectar en el toma original y vuelve a saltar, conecto con el alargue al otro toma y salta el diferencial, donde podría empezar a revisar? Estará sensible el diferencial o existirá alguna fuga en la UI ya que por lo que entiendo sino llega ni siquiera a prender estaría descartada la UE? Gracias y saludos
Última Edición: 23 Ene 2017 17:15 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Ene 2017 16:34 #51033 por gustavozotta
Desconecte ambas unidades. Verifique por partes, vaya segmentando el circuito hasta aislar el componente que le produce la falla.
Desconecte los cables de interconexión de las unidades de a uno por vez y pruebe el disyuntor.

Tanto va el cántaro a la fuente, que si no es tonto aprende el camino!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Ene 2017 17:08 - 11 Ene 2017 17:13 #51035 por gag2009
Además de lo que te comento el colega gustavozotta (saludos ) yo te consulto.

Hola amigo me genera una duda tu consulta en una parte comentas que en un enchufe (original) salta, después lo conectas con un alargue en otro enchufe y enciende la UI y la UE y después lo vuelves a conectar en el original y salta hasta ahí bien pero también dice que lo vuelves a conectar con el alargador y salta otra vez. Es correcto eso. En El enchufe que has denominado original has probado algún otro electrodoméstico o algún otro artefacto.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Última Edición: 11 Ene 2017 17:13 por gag2009.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Ene 2017 17:37 #51039 por Leonardo1234
Si es correcto lo que decis gag, y ahi está mi duda, porque en un momento en el toma alternativo encendió y después no? No conecté otro dispositivo en el toma original porque perdí el probador casero (portalampara con terminales), voy a empezar por ahi cuando vuelva
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Ene 2017 22:44 #51041 por josal
Buenas tardes para todos.
Compañero Leonardo, puede ser desde el diferencial, el cable de alimentación, el capacitor, la bornera, la tarjeta con el varistor en corto u otro componente, el compresor, los ventiladores.
No queda otra que descartar. Empieza por lo más sencillo.
Si puedes armar una lámpara mejor.

JASO
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Ene 2017 01:20 #51042 por dsbordon
Hola muchachos, muy de acuerdo con todo lo sugerido hasta aquí pero.... No se te ocurrió revisar esos dos tomacorrientes?
No me extrañaría que hubieran cables flojos o mal empalmados.
Eso se cobra aparte, ojo!!!

O mejor, busca otro toma en otra habitación o de otro aire. Si no pasa nada raro y tu aa funciona correctamente, llena una planilla de instalación declarando la falla eléctrica de la casa y que te la firmen para TU SEGURIDAD, y que se hagan cargo ellos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Ene 2017 13:23 #51044 por sergio luis
Hola Leonardo, buén día. Cuando el MC está "aterrizado" y el disyuntor funciona bién y hay una buena puesta a tierra, el hecho de energizar el equipo provocará la inmediata respuesta del elemento de protección sacando de servicio al área de su influencia. Esto es una buena noticia para la integridad física del usuario pero muy mala para su bolsillo. El hecho de que dicha protección no se active cuando conectamos el mismo equipo con un alargador, es que el mismo no posee el correspondiente cable a tierra o el mismo no está conectado.

s
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, masaru, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Ene 2017 18:50 #51219 por Leonardo1234
Bueno para cerrar este tema, ayer fui nuevamente a lo del cliente, separé UE de UI, desarme toda la unidad y dejé conectado la alimentación y el trafo, conecto y no saltó, enchufo motor swing, motor turbina y todo lo demás menos UE, conecto y no salta, enchufo los cables de interconexion solo a la bornera de la UI y salta, conclusion: cable de interconexión dañado, paso uno provisoriamente x fuera y funciona de maravilla, cuando desarmo todo me encuentro con el cable empalmado como 3 veces en 20 cm, 5 soldaduras en un tramo de medio metro y los propios empalmes humedecidos ya que estaban pegados a los caños sin aislante térmico, madre mía , flor de dolor de cabeza, consejo para el cliente: bajar UI para limpieza, cambio en su totalidad de caños y cable de interconexión, más aislantes nuevos y empaquetado como corresponde, contento el cliente accedió al presupuesto, saludos para todos
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Moderadores: Diegomarcosariel75regattaJacGeltantorjosallinares1955Moderadorfrio1933gustavozottatecnofrost refrigeracionsergio luisaconcagua mendozautnfriogag2009gberti
Gracias a Foro Kunena