Pregunta Valvula Inversora
- rgarcia
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#51472
por rgarcia
Valvula Inversora Publicado por rgarcia
Buenas tardes, tengo un A/C Minisplit de 18 BTU, que dejo de funcionar correctamente, me di cuenta que que el equipo enfría el tubo de alta presión y no el de baja como normalmente lo hacia anteriormente, mi pregunta seria como saber si la válvula inversora esta funcionando normalmente y si la válvula solenoide deberá estar siempre energizada , agradezco de antemano su ayuda
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- plunos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 453
#51474
por plunos
Respuesta de plunos sobre el tema Valvula Inversora
Hola, antes que nada debes colocar el manometro y controlar la presión de trabajo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- rgarcia
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#51475
por rgarcia
Respuesta de rgarcia sobre el tema Valvula Inversora
ok voy hacerlo y el dia de mañana les informo...saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#51476
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Valvula Inversora
En modo frío la alta presión esta en el condensador o unidad exterior
Si se refiere a que la linea de liquido ( fina ) esta muy fría o congelada y que la de retorno o gas ( la de mayor tamaño ) no lo esta y el equipo no enfría,tiene que realizar como bien dice el compañero pruebas de presión,consumo,salto termico,etc
Posible falta de refrigerante
Si se refiere a que la linea de liquido ( fina ) esta muy fría o congelada y que la de retorno o gas ( la de mayor tamaño ) no lo esta y el equipo no enfría,tiene que realizar como bien dice el compañero pruebas de presión,consumo,salto termico,etc
Posible falta de refrigerante
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- rgarcia
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#51482
por rgarcia
Respuesta de rgarcia sobre el tema Valvula Inversora
es exactamente como tu lo dices, en estos momento voy a tomar la presión de baja ya que la unidad no tiene la válvula para tomar la presión de alta...saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- codigo de error heladera electrolux frost free df 50