Pregunta Arranca y corta...y no le encuentro poblema
- jhonas22
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 8
#51498
por jhonas22
Arranca y corta...y no le encuentro poblema Publicado por jhonas22
Hola colegas...tengo un problema...en un tema anterior había consultado que no arrancaba la bocha de un aire la remplace x la garantía ta que había venido fallado el STAR de ese ...ahora PUSE el nuevo es un aire de 6000 frigorías sansung r22 frió solo...el tema que reemplace el capacitor de 50uf por uno nuevo, arranca luego de 3 a 4 minutos de encenderlo...esto ya funcionaba así antes, el tema es que al cabo de 10 a 20 minutos corta y no vuelve a encender el compresor ya que el forzador sigue funcionando y la turbina de adentro también...la presión de gas es de 60psi enfría bárbaro pero corta y no vuelve a arrancar ...aya este aire me volvió loco...puede ser el sensor de cañería?, no escucho q haga ningún clikc que sea por térmico...lo que si noto lento el forzador de afuera aunque tira aire caliente...la tencion es muy buena 219 o 222 es un comercio...AYUDA!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- condor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 69
#51499
por condor
Respuesta de condor sobre el tema Arranca y corta...y no le encuentro poblema
Proba medir en la bornera de la condensadora la alimentacion al compresor. Tanto con el compresor en marcha (voltaje y consumo) y compresor ya apagado medir si hay voltaje. Espero te pueda servir para sacar conclusiones.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#51501
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Arranca y corta...y no le encuentro poblema
No dejes que el control te controle, jajajaja en jugo.
Verifica la configuración del control remoto.
Relé, y capacitor, térmico.
Como te indica el compañero condor, fíjate en la corriente.
Verifica la configuración del control remoto.
Relé, y capacitor, térmico.
Como te indica el compañero condor, fíjate en la corriente.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#51502
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Arranca y corta...y no le encuentro poblema
Hola amigo. Has probado el capacitor del forzador exterior y otra cosa más en un post de unos días anteriores comentaron de colocar un ventilador para ayudar el forzador de la unidad exterior. Pruébalo no sea que te encuentres con que el forzador este malo o el capacitor esté malo y no esté circulando la corriente de aire necesaria y te está elevando la presión después de un rato y saltando por térmico el compresor.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta, Charrua y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
- #51503
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Arranca y corta...y no le encuentro poblema
Me olvidé recién. Realizaste la limpieza interior la cañería y verificaste que no quedara ninguna parte del circuito tapada por soldadura o aceite.
Saludos
Gustavo Adrián Giúdice.
Saludos
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como solucionar splitt 3000 frigorias frio solo con baja presion de succion