- #51569 por Leonardo1234
Buenos dias, tengo un problema con un split Noblex de 3000 frigorias, acudimos al cliente porque decia que le caia agua x la UI, comprobamos que condensaba x detras de la turbina, presion 150 psi con r410, temperatura de expulsion en turbina de UI 19 grados, consumo 4,6 amper, se retiro el equipo, se limpiaron ambas unidades, se comprobó capacitores de los tres motores están ok, se presurizo, vacio, y carga x peso, arrojó los mismos parametros antes mencionados, como dato cuando se apaga se sacude el compresor, como sino retuviera x baja da la sensación, hay alguna otra cosa a revisar antes de desoldar el compresor y probarlo? Gracias, adjunto datos del equipo
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51576 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Split Noblex con poca entrega
Hola Leonardo:

La presión de succión es alta. Intenta quitar refrigerante hasta que llegues a 120 PSI y pruebas. El equipo no rinde por que la presión es alta.

Intenta eso y nos comentas.

Siempre hay que agotar todos los recursos antes de sentenciar el repuesto mas caro del equipo: el compresor.

Buna suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51577 por oscarca
Es frio calor puede estar perdiendo la valvula inversora y se pasa la presion de alta a baja revisa primeri la valvula inversora
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51584 por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema Split Noblex con poca entrega
Hola Diego, probe agregando y sacando luego de cargar x peso, desde los 100 hasta los 160,ñ y lo que mejor enfrio fue la carga inicial x peso, todo lo demás era peor el rendimiento.
Oscar como estás? Cómo se probaría o como haria para darme cuenta si la falla está en la válvula?
Obviamente quiero agotar todo antes de llegar al compresor. Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51585 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Split Noblex con poca entrega
Bueno, en ese caso entonces, yo cortaría caños que conectan con válvula inversora y soldaría el circuito correspondiente al modo frío, luego cargaría y observaría cómo funciona. Es decir, como si fuese un aire "frío solo". De esa manera probaría si el problema se origina por mal funcionamiento de la válvula inversora.

Cuidado con desoldar caños cercanos a la válvula inversora. Esta lleva una corredera de teflón, y si se le aplica mucho calor se deforma.

Comentanos cómo te fue Leonardo.

Buena suerte!
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena