Obstruccion en el sistema de aire acondicionado Publicado por julio cesar cano
hola a todos , le comparto este detalle en un equipo tipo minisplit marca PRIME de 12000 BTU 115 v con 9.6 amperios en la placa con refrigerante (R-22) , la cuestión es que el equipo enciende sin ninguna problemática y durante 35 minutos se mantiene el sistema operando en condiciones idónea ( salto térmico y sobrecalentamiento dentro de lo normal, 8.7 amperio en el cable de la linea de la terminal COMÚN del compresor y una presión de 64 PSI en la linea de succión, pero después de transcurrir dicho tiempo, en el sistema se empieza a manifestar en la linea de succión un incremento de presión como si el compresor dejara de bombear (descompresión) alcanzando 120 PSI y continuando en aumento, el amperaje bajando a 3.2 amperio y disminuyendo considerablemente la temperatura en el condensador; asi mismo se manifiesta congelación solamente en el tanque receptor de líquidos o filtro del compresor.

De acuerdos a las observaciones mencionadas por su servidor, y en la corta experiencia en esta disciplina , puedo dar un diagnostico preliminar que se trate de una obstrucción en el filtro del compresor , claro que pido de su punto de vista o diagnostico con respecto a lo redactado y asi mismo de cuales serian los pasos a seguir en caso de que el diagnostico sea el correcto.

les agradeceré mucho de su compresión y apoyo.. gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52133 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Obstruccion en el sistema de aire acondicionado
Buenas, Caso raro nunca me paso , pero todo indica que el refrigerante se esta embotellando en la linea de succion y tanque "antigolpes de ariete" del compresor.
Podria ser una obstruccion en el tanque de ser asi te baja la temperatura del condensador porque el compresor no tiene refrigerante para bombear y obviamente el consumo electrico baja.
A mi manera de verlo tendrias que habrir el sistema en principio y hacer una prueba de compresion para descartar el compresor , si esto fuera asi tendrias que cambiar el compresor o si te animas hacerlo lo podrias lavar internamente con todas las maniobras que esto implica.
Si fuera una restriccion en el capilar la presion de baja se iria a vacio cosa que no esta pasando.
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52134 por oscarca
Respuesta de oscarca sobre el tema Obstruccion en el sistema de aire acondicionado
Da la impresion que ese filtro esta semi obstruido y el gas esta expancionando ahi por eso se congela lo extraño es que te suba la presion de baja,es un aire frio calor¿

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52135 por julio cesar cano
Respuesta de julio cesar cano sobre el tema Obstruccion en el sistema de aire acondicionado
hola oscar, te comento el equipo es solo frió y si, la presión por la linea de succión subió a los valores antes mencionados, así mismo dejo de producir el aire frio.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52136 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Obstruccion en el sistema de aire acondicionado
No. Si hubiera dificultad de pasaje por el lado de líquido, la presión de succión disminuiría.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena