Hola a Todos,
Bueno , ahora esta mas claro . Por lo que entendi en modo frio funciona bien ( aparentemente ) y en modo calor arranca el MC , la presión no sube y su consumo esta en 1.5A.
Entonces para mi ; tenes una obstrucción en el sistema y la única diferencia entre modo frío y bomba de calor es el capilar de calor. que queda en serie con el de frío. Debe estar tapado .
El lado de succión se va a vacío , lo que explicaría el bajo consumo del MC.
Aclaro , siempre y cuando utilice válvula check.
Me llama la atención que tenga una obstrucción siendo nuevo , aunque no lo aclarás .
Bueno , ahora esta mas claro . Por lo que entendi en modo frio funciona bien ( aparentemente ) y en modo calor arranca el MC , la presión no sube y su consumo esta en 1.5A.
Entonces para mi ; tenes una obstrucción en el sistema y la única diferencia entre modo frío y bomba de calor es el capilar de calor. que queda en serie con el de frío. Debe estar tapado .
El lado de succión se va a vacío , lo que explicaría el bajo consumo del MC.
Aclaro , siempre y cuando utilice válvula check.
Me llama la atención que tenga una obstrucción siendo nuevo , aunque no lo aclarás .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- salvita
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 19
#52540
por salvita
Respuesta de salvita sobre el tema consulta técnica sobre funcionamiento en válvula inversora de ciclo.
Si es nuevo pero lo tubo 1 año en la casa hasta instalarlo la semana pasada.
Gracias masaru.
Voy a ver si el cliente esta de acuerdo en bajar el equipo y lo llevare al taller.
Massaru esa obstruccion si es que la hay. Tiene que ser mugre o podria ser humedad tmb?
Gracias masaru.
Voy a ver si el cliente esta de acuerdo en bajar el equipo y lo llevare al taller.
Massaru esa obstruccion si es que la hay. Tiene que ser mugre o podria ser humedad tmb?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- salvita
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 19
#52542
por salvita
Respuesta de salvita sobre el tema consulta técnica sobre funcionamiento en válvula inversora de ciclo.
Otra cosa. Si se tapa valvula check. Compresor deberia mover algo la presin por lo menos algunas libras mas que la presion de reposo. Eso es lo que no tengo claro. Por mas tapada que este ma valvula check. La presin de descarga sigue siendo la de reposo. No ss eso raro.? Esrjbe mirando otros post sobre problemas de valvulas check
Aqui pongo el link.
frionline.net/foro/acondicionadores-de-a...a-check-trabada.html
A ver que les parece.
Gracias por seguir ayudando a la causa.
Aqui pongo el link.
frionline.net/foro/acondicionadores-de-a...a-check-trabada.html
A ver que les parece.
Gracias por seguir ayudando a la causa.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#52546
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema consulta técnica sobre funcionamiento en válvula inversora de ciclo.
Viendo lo que plantea Masaru, podrías probar calentando los capilares en la válvula inversora y el de calor en la check. Quizás hay alguno con aceite y el vástago de la v inversora no se desplaza por completo. O el de la check esta un poco sucio.
Calentalos con una pistlotia de calor.
Calentalos con una pistlotia de calor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
- #52553
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema consulta técnica sobre funcionamiento en válvula inversora de ciclo.
]Hola a Todos.
Estoy de acuerdo con Vos , algo de presión debe levantar . Quizas es lo que comento DS , que le falta refrigrante o al usar un manó metro mecánico no acusa.
Además la válvula check en movida por la presión. No se cuanta presión necesita para hacer la retención.
Hice un diagrama a mano alzada ; para que analices mi punto.
Te recuerdo que nosotros no estamos ahi ,frente al equipo . Solo no guiamos por lo que nos comentas. Y sos Vos el que tiene la responsabilidad frente al cliente.
Estoy de acuerdo con Vos , algo de presión debe levantar . Quizas es lo que comento DS , que le falta refrigrante o al usar un manó metro mecánico no acusa.
Además la válvula check en movida por la presión. No se cuanta presión necesita para hacer la retención.
Hice un diagrama a mano alzada ; para que analices mi punto.
Te recuerdo que nosotros no estamos ahi ,frente al equipo . Solo no guiamos por lo que nos comentas. Y sos Vos el que tiene la responsabilidad frente al cliente.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.