04 May 2017 18:39 #52865 por Ingenfrío
Buenos días a todos, estoy analizando para presupuestar un equipo central solo frío Roof Top de 25 TR con R22, un equipo que será aprox. del año 2003 con dos circuitos independientes de frío con un compresor original de 12 HP y 37.800 frigorías, y otro quemado que no es original y fue cambiado ya por segunda vez. Lo que me llama la atención es que en ninguno de los dos circuitos hay elemento expansor, ni válvula termostática, ni capilar, ni otro tipo de válvula, los caños salen del condensador pasan por los filtros y van al evaporador, en un caño antes del evaporador hay una válvula solenoide, en el otro pareciera que hubiera habido y la han sacado uniendo directamente con un niple de cobre.
Es posible que la expansión del gas R22 se produzca directamente en el evaporador sin necesidad de elemento expansor?, pareciera que originalmente el equipo es así. Gracias por lo que puedan aportar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 May 2017 21:42 #52870 por dsbordon
Hola. Foto de la sospechosa, no hay??

Estas seguro de que en la salida de la solenoide no hay un tambor con un pistón?? Un acuray, acureitor, accuracy restrictor, o como quieran llamarle???
Si no elemento expansor esta a la vista la razón de la rotura de los dos compresores anteriores.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Ingenfrío

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 May 2017 18:14 #52914 por gustavozotta
Estimado:
Lo de la válvula solenoide no lo entiendo, nunca lo ví, pero si dice que tiene 2 circuitos independientes, ha de ser para anular temporalmente alguno de ellos....
Le está faltando el elemento de expansión. Es un paso calibrado, como si fuera una especie de "entretuerca" y en el caso de que sea de frío y calor es bidireccional y debe ser montado en una única y exclusiva posición.
Esta especie de entretuerca se conecta mediante una tuerca "flare" que estimo debe ser como para un caño de 3/8, el tamaño más habitual para los equipos de techo.
El compresor manda LÍQUIDO CALIENTE, por lo que deberá aislar el caño fino con aislante para equipos de frío y calor, y en el caso de que no sea de frío sólo, obviamente deberá usar el mismo aislante para el caño grueso ya que el MC enviará GAS CALIENTE cuando funcione en modo calor.
Deberá comprarlo en alguna buena casa del gremio, detallando la capacidad frigorífica de la evaporadora.

Tanto va el cántaro a la fuente, que si no es tonto aprende el camino!
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Ingenfrío

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 May 2017 18:41 #52920 por gustavozotta


Ahí tiene el elemento de expansión.
Puede ver el caño de retorno ya enfundado con su protección térmica, y encima de éste el elemento de expansión, que siempre va conectado en el caño más fino.
Bueno, en este caso "retorno" porque es frío sólo.....

Tanto va el cántaro a la fuente, que si no es tonto aprende el camino!
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Ingenfrío

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 May 2017 19:07 #52922 por frio1933
Es así Gustavo, no puede no tener elemento de expansión, imposible, tiene un acurrator, o pistón bala, o restrictor, si o si y es eso que vos mostras en la foto. En cuanto a la solenoide capaz le hayan incorporado por alguna razón que no se cual es una los efectos de hacer cortar el equipo mediante un lazo cerrado de manera que por temperatura activen la solenoide y esta por presión mediante presostato corte el mc , aunque te onozco que serya cadí demencial que hayan echo esto, otra influencia no le encuentro yo tampoco a esa solenoide, (sera un solenoide ? ), a esto debería responderlo ingenfrio

Un abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Ingenfrío

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 May 2017 19:40 #52923 por Charrua
Buenas estimado no existe circuito de AA o refrigeracion sin sistema de expansion y mas si es de 25 toneladas como en tu caso.
Los dos compresores estan conectados en paralelo, osea carteres unidos , bajas unidas y descarga unida?
Una foto del equipo ayudaria mucho.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Ingenfrío

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 May 2017 21:04 - 08 May 2017 21:15 #53029 por Ingenfrío
Gracias a todos por su respuesta, les adjunto aquí foto de la valvula solenoide Fligor 127/220 volts colocada en el caño de alta que va al evaporador, como verán, hay una sola, en el otro caño fino no está, y lo que ven son los dos caños finos que van al epavorador (único con dos circuitos separados) y los dos gruesos que vuelven. Los compresores son en paralelo, son dos circuitos frigoríficos distintos cada uno con su compresor.
Estoy seguro de no haber visto elemento expansor, lo cual al igual que Uds. me llamó mucho la atención, lamentablemente no saqué fotos de los caños a la entrada al evaporador, en todo caso iré a verlo nuevamente y sacaré fotos. Lo que podría suponer es que originalmente los dos circuitos tenían elemento restrictor, los sacaron, en un circuito pusieron una válvula solenoide, vaya a saber que quisieron lograr, y en el otro, pusieron un niple de cobre. Lo extraño es que los compresores quemados son de la línea que no tiene la solenoide, y en donde está ésta, el compresor, por lo menos, sin medir presión, hace ruido de funcionamiento normal.
No tiene aspecto el circuito de haber tenido válvulas termostáticas en cada circuito, por lo que me dicen, Uds. habrá tenido un restrictor en cada uno y lo eliminaron. Muy raro todo.
Adjuntos:
Última Edición: 08 May 2017 21:15 por Ingenfrío.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 May 2017 01:28 #53038 por dsbordon
Hola, no será que tiene un distribuidor y de ahí salen varios capilares para el evaporador?
No puede ser que ninguna de las dos etapas tenga restrictor.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 May 2017 01:53 #53039 por frio1933
Hola inhenfrio

Dos cuestiones

1_ cual es el sentido de circulación del refrigerante en esa solenoide, o sea desde el compresor hacia el evaporador o al revés
2_ manda mas fotos
Es imposible que no tenga elemento de expansión, imposible. Tal vez lo hayan sacado y creo que allí esta el inconveniente, no sera que están haciendo la restricción con esa válvula ? Es un simple ejercicio de adivinanza que no se debe hacer, lo lógico es tener mas datos y mas imágenes
Por ultimo busca adentro de evaporador siguiendo la linea del csño de alta en un de esas aoatecf el pistón bals o el restrictor

Un abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 May 2017 12:22 #53043 por dsbordon

dsbordon escribió: Hola, no será que tiene un distribuidor y de ahí salen varios capilares para el evaporador?
No puede ser que ninguna de las dos etapas tenga restrictor.


Algo como esto


generalmente se los monta en equipos grandes y la expansion se hace en cada uno de estos capilares.
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.