Pregunta Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#53066
por josal
Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco. Publicado por josal
Medidas.
Presión de succión Variable entre 40 PSI a 68 PSI. De momentos baja hasta 20 PSI o sube hasta 110 PSI en esta última se mantiene por 5 a 10 min +o-
En amperaje varia de 7, 8 A a 9.5 A.
Temperatura 15 cm de compresor varía entre 8 a 15 ºC.
Trabaja así por largo tiempo hasta cortar por térmico.
Recogí el refrigerante y llega a vacío muy bien.
Mi diagnóstico es: Acumulador de succión tapado.
Es bueno destacar algo de historia de este:
El equipo lo empecé a atender unos 5 meses después de ser instalado nuevo.
Lo instalaron en el mismo sitio donde anteriormente funcionaba uno de 24.000BTU 220VAC.
Pregunte sus característica de funcionamiento y un poco de historia del mismo, pues me comentaron que el equipo, los primeros días se paraba y no enfriaba luego vinieron los de la empresa y coloraron un protector de 110. Y como el protector arranca y se paraba lo regularon para que trabajara al mínimo voltaje
Aquí en esta situación entre yo. Pues resulta que los muy cabezones agarraron una línea de 110 VAC que existía de la vieja instalación del aire de 220VAC. Y tierra.
Solución: lleve neutro al sitio y quedo con 115 VAC estable cuando anteriormente estaba con 91 VAC y 13 A.
Subí al techo para verificar el estado dela unidad exterior, cables de conexión al compresor quemados con forro derretidos, realice los cambios de cable y conectores y listo.
En este momento les comente que ese compresor podría presentar fallas de recalentamiento de bobinas.
Después presento problemas de fuga de refrigerante.
Como traía originalmente tubería de aluminio, le sugerí cambiar por cobre. Se realizaron los cambios y quedo muy bien, durante aproximadamente 5 meses.
Luego de este trabajo me llamaron, porque le robaron las tuberías de cobre.
Fui, baje toda la tubería, limpie bien por dentro, realice vacío, carga y aquí empezó el problema que comento más arriba de variación de presión.
Convoco al batallón de primeros frigorista, antorcha en mano y manómetro guindando en la cintura, a que participen y me colabores.
Presión de succión Variable entre 40 PSI a 68 PSI. De momentos baja hasta 20 PSI o sube hasta 110 PSI en esta última se mantiene por 5 a 10 min +o-
En amperaje varia de 7, 8 A a 9.5 A.
Temperatura 15 cm de compresor varía entre 8 a 15 ºC.
Trabaja así por largo tiempo hasta cortar por térmico.
Recogí el refrigerante y llega a vacío muy bien.
Mi diagnóstico es: Acumulador de succión tapado.
Es bueno destacar algo de historia de este:
El equipo lo empecé a atender unos 5 meses después de ser instalado nuevo.
Lo instalaron en el mismo sitio donde anteriormente funcionaba uno de 24.000BTU 220VAC.
Pregunte sus característica de funcionamiento y un poco de historia del mismo, pues me comentaron que el equipo, los primeros días se paraba y no enfriaba luego vinieron los de la empresa y coloraron un protector de 110. Y como el protector arranca y se paraba lo regularon para que trabajara al mínimo voltaje
Aquí en esta situación entre yo. Pues resulta que los muy cabezones agarraron una línea de 110 VAC que existía de la vieja instalación del aire de 220VAC. Y tierra.
Solución: lleve neutro al sitio y quedo con 115 VAC estable cuando anteriormente estaba con 91 VAC y 13 A.
Subí al techo para verificar el estado dela unidad exterior, cables de conexión al compresor quemados con forro derretidos, realice los cambios de cable y conectores y listo.
En este momento les comente que ese compresor podría presentar fallas de recalentamiento de bobinas.
Después presento problemas de fuga de refrigerante.
Como traía originalmente tubería de aluminio, le sugerí cambiar por cobre. Se realizaron los cambios y quedo muy bien, durante aproximadamente 5 meses.
Luego de este trabajo me llamaron, porque le robaron las tuberías de cobre.
Fui, baje toda la tubería, limpie bien por dentro, realice vacío, carga y aquí empezó el problema que comento más arriba de variación de presión.
Convoco al batallón de primeros frigorista, antorcha en mano y manómetro guindando en la cintura, a que participen y me colabores.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#53068
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
comprate una ametralladora para los ladrones y una granada para el equipo y terminas la pelicula
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#53069
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
limpia y pone un filtro despues de la condensadora,y suerte
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Leonardo1234
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 159
#53070
por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
Buenas josal, hay algo que no entiendo o estoy interpretando mal yo, con que tension trabajas? 220 o 110? De donde sos?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#53071
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
JAJAJAJAAJ refrio, tengo ganas y con la situación del país, paso a se terrorista
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.