- Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
Pregunta Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
dsbordon escribió: Hola Josal, no me extrañaría que el aceite haya tomado humedad y te este acumulando lodos en la malla del acumulador. Me parece que lo mejor es buscar la cantidad de aceite que lleva, lavar bien el vaso del compresor y el compresor y todo el circuito. Después poner un filtro antes de capilar y hacerlo funcionar uno dias, después lo cambias y si querés lo dejas.
Otra cosa, cuando sacas el gas en forma muy brusca, como cuando se afanan (roban) la cañería, el aceite ebulle dentro del compresor y sale por la descarga, se llena el condensador. Quizás cuando lo reparaste, este aceite te lleno el evaporador y luego migro todo junto y de golpe al vaso del Mc. Como los orificios por donde entra el aceite a la succion son minusculos, quizás sea esa la razón de las subidas de consumo: Falta aceite en el carter.
Revise bien, lo mismo tiene que desarmar todo.
Lo del aceite lo pensé diego, el problema es que el daño esta y este no va a llegar al compresor así tan fácil, tienes razón hay que limpiar el acumulador y recargar algo de aceite, que va a faltar, el problema es cuánto.
Voy a averiguar que compresor es y cuanto lleva.
Sacare el aceite del acumulador y del compresor por alta y cargare por alta.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
Claro que después tenes que sacar TODO EL ACEITE. Ojo!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
de este equipo seguramente esta lleno de humedad
equipo y compresor.
Coincido con dsbordon en cuanto a limpìeza de compresor y cambio de aceite por nuevo, claro esta que tendras que averiguar cuanto aceite llevaria ese compresor pero te doy un dato aproximado para compresores de 3000 frigorias llevaria 520cc.
Obviamente que tendras que limpiar evaporador, condensador , capilares.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
- Mensajes: 427
Para mi , la variación de la presión obedece a una obstrucción en la UE.
Y trataría de relacionar el consumo con la presión. O sea ; cuanto consume cuando está baja y cuanto consume cuando esta alta. De esa manera sabrías si consume en relación al refrigerante que circula o por degradación del aceite.
Como vas a abrir el circuito , prueba de compresión y cambio de aceite.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
Tiene anemómetro? Lo normal sería unos 3 a 3,5 m/s de caudal de aire
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.