#53077 por josal

dsbordon escribió: Hola Josal, no me extrañaría que el aceite haya tomado humedad y te este acumulando lodos en la malla del acumulador. Me parece que lo mejor es buscar la cantidad de aceite que lleva, lavar bien el vaso del compresor y el compresor y todo el circuito. Después poner un filtro antes de capilar y hacerlo funcionar uno dias, después lo cambias y si querés lo dejas.

Otra cosa, cuando sacas el gas en forma muy brusca, como cuando se afanan (roban) la cañería, el aceite ebulle dentro del compresor y sale por la descarga, se llena el condensador. Quizás cuando lo reparaste, este aceite te lleno el evaporador y luego migro todo junto y de golpe al vaso del Mc. Como los orificios por donde entra el aceite a la succion son minusculos, quizás sea esa la razón de las subidas de consumo: Falta aceite en el carter.

Revise bien, lo mismo tiene que desarmar todo.


Lo del aceite lo pensé diego, el problema es que el daño esta y este no va a llegar al compresor así tan fácil, tienes razón hay que limpiar el acumulador y recargar algo de aceite, que va a faltar, el problema es cuánto.
Voy a averiguar que compresor es y cuanto lleva.
Sacare el aceite del acumulador y del compresor por alta y cargare por alta.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53078 por dsbordon
Por eso te decía, no sabemos cuanto falta en el carter. Hay que sacar todo lo del Mc y todo lo del circuito. Lo del vaso podes sacarlo por la boca del mismo vaso, para lavarlo le echas thinner o nafta por la boca y lo sacad pir ahi mismo, ahi veras que sale!!
Claro que después tenes que sacar TODO EL ACEITE. Ojo!!
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53079 por Charrua
Buenas Josal , la variacion de presion en baja obedece a incondensables en el circuito o alguna restriccion, en este caso puntual y viendo la historia
de este equipo seguramente esta lleno de humedad
equipo y compresor.
Coincido con dsbordon en cuanto a limpìeza de compresor y cambio de aceite por nuevo, claro esta que tendras que averiguar cuanto aceite llevaria ese compresor pero te doy un dato aproximado para compresores de 3000 frigorias llevaria 520cc.
Obviamente que tendras que limpiar evaporador, condensador , capilares.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53084 por masaru
Hola a Todos ,

Para mi , la variación de la presión obedece a una obstrucción en la UE.
Y trataría de relacionar el consumo con la presión. O sea ; cuanto consume cuando está baja y cuanto consume cuando esta alta. De esa manera sabrías si consume en relación al refrigerante que circula o por degradación del aceite.
Como vas a abrir el circuito , prueba de compresión y cambio de aceite.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53085 por gustavozotta
Ha verificado el correcto caudal de aire de la unidad externa? El forzador gira sin esfuerzo, el capacitor del forzador UE está dentro de los valores normales?
Tiene anemómetro? Lo normal sería unos 3 a 3,5 m/s de caudal de aire

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: josal, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.