file Pregunta Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.

Más
#53509 por josal
Hola Gustavo saludos. La posición y distancia del equipo no requieren sifón, yo no coloque filtro, limpie el acumulador, este en su parte alta trae un filtro, era en esa posición que se producía una condensación, las presión variaba, muy drásticamente de 60PSI a 110PSI.
Pienso que todo estuvo muy bien diagnosticado, pues aun el equipo está funcionando de maravilla y mira que lo veo casi todos los días, este en la oficina de un restaurant al cual le presto servicios a todos las neveras y acondicionadores de aire