18 May 2017 02:12 #53216 por dsbordon
Leonardo, si estas teniendo problemas con el capacitor, cambialo por uno equivalente. No te confíes tanto en la medición. Muchas veces un capacitor se degrada y cuando trabaja bajo carga varia si capacidad. $25 es mas barato que hacer el mismo trabajo dos veces y quedar mal con el cliente.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 May 2017 11:10 #53221 por refrio
podrian ser mas claros ,como es eso ,un capacitor almacena amperaje ,es abierto o sea no tiene continuidad ,como es eso de medir puesto como resistencia y demas yerbas ,suena a no decir nada ,para madir un capacitor ,existe un capacimetro sea de muchas marcas diferentes y hay que desoldar al menos una pata,pregunto hay algo nuevo
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 May 2017 11:57 #53223 por gag2009
Hola Refrio, lo que pasa es que un capacitor electrolítico en corriente alterna se comporta de una manera y con continua de otra, los capacimetros le miden la capacidad de microfaradios la cual se puede o mejor dicho se va perdiendo. También se fabrica un dispositivo que lo que haces medir la resistencia interna aplicando corriente alterna y mide la famosa (ESR), eso es un parámetros para saber si está en buen estado o no.

Un capacitor se puede degradar de varias formas por el lado de su resistencia o por el lado de su capacidad.

Digamos que en electrónica con continua almacena para luego liberar y en alterna se comporta como una resistencia.

Lo ideal sería medir las 2 capacidades resistencia y microfaradios.

Espero te haya orientado y no confundido más.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, masaru, Leonardo1234, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 May 2017 12:48 - 18 May 2017 13:18 #53226 por masaru
Hola a Todos

Refrio , no te compliques ; si tenés capacímetro está perfecto . Con ese instrumento vas a andar bien. No necesitas nada mas.
Recordá que si está desvalorizado , puede ser para abajo pero tambien para arriba.
Utilizo uno que mide las dos cosas por mi actividad principal , que son rep. electrónicas.

Esto de la medición del ESR , es relativamente nuevo , unos 15 años.
Es ....... la resistencia del dieléctrico. El liquido que se encuentra entre las dos placas debe permitir que los electrones fluyan libremente entre ellas . Cuanto menor la resistencia mejor.
En el afán de miniaturizar los dispositivos , se hizo necesario también reducir el tamaño de los componentes. Entre ellos el capacitor. Y lo que hicieron es buscar materiales nuevos para conseguirlo . Pero se degradan rapidamente y aumenta la resistencia interna ; por las velocidades en que trabajan , entre 60 y 120 Khz , levantan mucha temperatura . Antiguamente el rango de temperatura era de 85°C , hoy son de 105°C
Recuerdo , las primeras Handycan S.... ; a los 2 años el ácido perforaba el sello de goma y se exparcia por todo el impreso poniendo en corto los Ic y degradando el circuito impreso. No servian más,

Un capacitor de 25uF o 60°uF de los que usamos en los motores , creo que están construidos convencionalmente , son para 50/60 Hz, y con medir su capacidad alcanza.-
En el taller acasionalmente se te caen , si es analógico un par de golpes se bancan ; pero se te termina trabando la aguja.
Imaginate si estas midiendo un capa en un split y se te cae al piso !!!!! : Mi consejo es que sigas con el capacímetro digital.

saludos
Última Edición: 18 May 2017 13:18 por masaru.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gag2009, Leonardo1234, dsbordon, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 May 2017 13:08 #53227 por Leonardo1234
Dada la situacion, voy a optar por las dudas x cambiar el capacitor, dicho sea de paso fue medido con capacimetro digital, la medicion fue de 1.16 micro cuando el capacitor es de 1.2 micro. Dio la misma medicion soldado y desoldado
El siguiente usuario dijo gracias: masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 May 2017 13:19 #53228 por chispas-gs
Si nos fijamos en las pistas del condensador y del conector del motor observamos como en la mayoría de los casos una patilla del condensador va directa al conector del motor,si desconectamos dicho conector ya tenemos un polo del condensador abierto sin necesidad de desoldarlo para medir

Me parece que nos estamos saliendo del tema porque ya no me acuerdo de la causa inicial jajajajaja

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: josal, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 May 2017 17:16 #53229 por Charrua
Muchachos no se preocupen tanto por los capacitores, con un capacimetro digital es suficiente para saber el estado del capacitor, en mi caso si tengo que usar un (capachek Duo) porque tengo local de reparaciones electronicas y es bastante salado el precio , pero es de gran ayuda cuando buscas un problema en una placa.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gag2009, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
19 May 2017 11:38 #53238 por refrio
,un capacitor tiene un DIALECTRICO que no pasa corriente entre ellos es aislante ,en continua es totalmente aislante ,y en alterna pasa la corriente por induccion no sabia que se lo podia diagnosticar con el paso inductivo de la alterna ,es asi ,y viene OTRO CAPACIMETRO INDUCTIVO O RESISTIVO COMO LE LLAMAN
El siguiente usuario dijo gracias: Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
19 May 2017 17:38 #53244 por josal
Es verdad, no es tan importante este instrumento en el caso que requieres, pensé que se trataba de condensadores en la parte de VCC y VDC.
Estos son de película plástica para baja y media frecuencia y condensador de paso.
En mi época, un condensador se media con un ohmímetro analógico, no se requería capacimetros, la agujita te indicaba si esta bueno, malo o con fuga. No fallaba, era cuestión de interpretar bien.
La resistencia serie equivalente es algo como una resistencia que se forma en la parte interna de los contacto del capacitor más su resistencia, siendo la primera, la que produce el fallo. Ojo solo una forma de tener una idea.
Pero en este caso es muy difícil que un capacimetro se equivoque (muy difícil no quiere decir que no suceda)
Este mide la capacidad de acumulación de carga eléctrica cuando se aplica un voltaje, que depende del dieléctrico , el tamaño y la distancia de las placas.
Otro factor a tomar en cuenta es el coeficiente de temperatura. Siempre colocar el que corresponde.

JASO
El siguiente usuario dijo gracias: masaru, Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 May 2017 03:17 #53349 por Leonardo1234
Buenas noches, paso a comentarles lo que sucedio con este equipo, cambie el capacitor del fun interior x uno nuevo y antes de armar todo lo presente y probe el tema de los sensores, me encontre con la grata sorpresa de que sin los sensores puestos arranca igual en cualquier modo marcando 16 grados en el display y poniendole 26 grados de set point en el control, ya del vamos no tendria que arrancar en frio y lo hace igual. Puse los sensores que tenia y lo mismo, calentando el de ambiente la temperatura en el display no vario de 16 grados, hay 13 grados ahora en bs.as. cuando estaba montado en lo del cliente marcaba 26 grados en el display que era la temp. que habia en el momento, de donde saca la placa la temperatura si los sensores no estan puestos? Si en definitiva es como si estuvieran abiertos, nada le manda señal al micro.....
Como hasta ahi llego mi electronica mandare a revisar la placa y luego les cuento....