Topic-icon Pregunta Ayuda con Aire Sanyo

Más
13 Jun 2017 03:19 - 13 Jun 2017 03:37 #53496 por Pablo1972
Buenas gente, necesito ayuda sobre un aire Sanyo al cual le falta el transformador de la plaqueta de control, alguien podría darme una mano de que voltaje es? Adjunto datos del equipo,
Desde ya muchas gracias grupo
Última Edición: 13 Jun 2017 03:37 por Pablo1972.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Jun 2017 12:00 - 13 Jun 2017 12:51 #53497 por masaru
Hola a Todos

El transformador que lleva en gral. es de 13.5 V ac x 500mA. Como no es un valor comercial ; con uno de 12 v ac x 500mA debería funcionar ; Si estas es una zona de baja tensión colocarle uno de 15volt ac x 500m.
Sacale una foto a los capacitores que se encuentran cerca de los diodos , una vista al valor de capa y su aislación. Para confirmar lo anterior.

PD , disculpame , el transformador original , por lo gral es de 13.5 volts x 300mA.,
Última Edición: 13 Jun 2017 12:51 por masaru.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, dsbordon, Pablo1972

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Jun 2017 13:14 #53498 por josal
Si quieres referencia
GBYQ-01
Primario de 220 Vac
Secundario de 12Vac 50hz corriente de 450mA

JASO
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, masaru, dsbordon, Pablo1972

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Jun 2017 23:20 #53506 por Pablo1972
Gracias por la ayuda, si no mal recuerdo porque no la tengo a mano a la placa eran de 36 volt.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Jun 2017 23:23 #53507 por Pablo1972
Gracias por el aporte, acá dejo una imagen de la carcaza del trafo que falta la tenia el dueño del equipo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Jun 2017 23:26 #53508 por Pablo1972
Perdón ahora si la imagen
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Jun 2017 00:32 - 14 Jun 2017 00:44 #53510 por josal
Hola, ese es el transformador completo?
trata que sea 41X26.5 no colocar por ejemplo 41X16.5
la potencia puede ser mayor, jamas menor

JASO
Última Edición: 14 Jun 2017 00:44 por josal.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Pablo1972

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Moderadores: Diegomarcosariel75regattaJacGeltantorjosallinares1955Moderadorfrio1933gustavozottatecnofrost refrigeracionsergio luisaconcagua mendozautnfriogag2009gberti
Gracias a Foro Kunena