exclamation-circle Importante Cambio de Motor inverter

Más
#53666 por elpeiton
Cambio de Motor inverter Publicado por elpeiton
Hola Colegas! necesito hacer una consulta con respecto a un equipo LG Multi v III (ARUM 180)
Necesito cambiar el compresor Inverter y no se como almacenar el refrigerante en el equipo esclavo. Alguien tiene información al respecto?
Gracias!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53667 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Cambio de Motor inverter
Estimado puede tener alguna forma de recogida para el refrigerante, pero desde ya te adelanto que sera muy dificil almacenar la precarga del equipo mas la carga adicional de la instalacion, sino me equivoco ese equipo lleva 3 compresores 2 rotativos comunes y 1 inverter y algo de 8kilos de precarga mas el adicional de la instlacion que sera algo similar.
Por otro lado tenes que verificar porque se rompio l compresor inverter, si se quemo podes tener contaminado los demas compresores y la instalacion
Te recomendaria una prueba de acidex y recoger el refigerante con recuperadora seria lo mas sensato. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.