Hola Colegas! necesito hacer una consulta con respecto a un equipo LG Multi v III (ARUM 180)
Necesito cambiar el compresor Inverter y no se como almacenar el refrigerante en el equipo esclavo. Alguien tiene información al respecto?
Gracias!
Estimado puede tener alguna forma de recogida para el refrigerante, pero desde ya te adelanto que sera muy dificil almacenar la precarga del equipo mas la carga adicional de la instalacion, sino me equivoco ese equipo lleva 3 compresores 2 rotativos comunes y 1 inverter y algo de 8kilos de precarga mas el adicional de la instlacion que sera algo similar.
Por otro lado tenes que verificar porque se rompio l compresor inverter, si se quemo podes tener contaminado los demas compresores y la instalacion
Te recomendaria una prueba de acidex y recoger el refigerante con recuperadora seria lo mas sensato. Saludos