question-circle Pregunta Como instalar aire split con exceso de cañeria - Rendira el equipo?

Más
#53913 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Exceso de cañeria - Rendira el equipo?
Si hay subidas de dos diámetros diferentes, son muy usadas en grandes instalaciones, podría ser 1 1/8 y una de 1/2 etc, tengo conocimiento pero no e trabajado este tipo de instalaciones, en la parte de mantenimiento etc, si los e visto .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53914 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Exceso de cañeria - Rendira el equipo?

ururef escribió: Tampoco sirve cambiar las chekc mas cerca de la unidad interior, si arrimamos la check a la interior, pensamos solo en tener el sistema en calor, o sea que tendremos el problema a la inversa (en calor)


Justamente, por eso dije poner dos check con sus capilares, uno para frio y uno para calor. Haciendo esto tendremos una linea de fase liquido en todo momento, en frio o en calor y la expansion comenzara al ingresar a la unidad que actúe como evaporador.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53915 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Exceso de cañeria - Rendira el equipo?
Escribí y no leí, DEBÍ DECIR
Tampoco sirve cambiar las chekc mas cerca de la unidad interior, si arrimamos la check a la interior, pensamos solo en tener el sistema en FRÍO, o sea que tendremos el problema a la inversa (en calor).

Desbordon: de todas formas tendrás problemas, son los metros de condensador + 35 m de caños, tanto en alta como en baja, habrá caída de presión. Sería bueno una hoja de anotaciones con los resultados, o sea que quién lo hizo suba los datos de la planilla de control de presiones y temperatura.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53919 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Exceso de cañeria - Rendira el equipo?

ururef escribió: Si hay subidas de dos diámetros diferentes, son muy usadas en grandes instalaciones, podría ser 1 1/8 y una de 1/2 etc, tengo conocimiento pero no e trabajado este tipo de instalaciones, en la parte de mantenimiento etc, si los e visto .

También se usa en refrigeracion comercial grande la doble montante dependerá del equipamiento y donde se encuentre la sal deawuinas .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53920 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Exceso de cañeria - Rendira el equipo?
Disculpen quise decir depende donde se encuentre la sala de máquinas se usará doble montante.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena