Hola gente, tengo un LG inverter que dejo de funcionar. Directamente no prende el compresor, ni en frió ni en calor. En la placa de la unidad exterior titila un led de falla que titila dos veces se apaga y titila una vez mas luego se apaga unos 4 seg y realiza la secuencia nuevamente.
Ya comprobé los fusibles, daños en las placas, los termistores.
La carga de refrigerante es la correcta. Donde esta el equipo tenemos bajas temperaturas de hasta 10 grados bajo cero.

Muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53890 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema LG inverter con falla
Hola Domingo.
¿Qué modelo es? para ver si encontramos con respecto al error. por otro lado, a esas temperaturas que tienen ahí, los equipos suelen no rendir en calor.
¿Puedes sacar fotos de la plaqueta con los leds de alarma y subirlas por acá?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53898 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema LG inverter con falla
Qué problema.... La unidad exterior tiene un puerto de conexión para computadora? Es probable que necesite escanear la placa, dependiendo del modelo....

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53902 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema LG inverter con falla
Estimado como sabes que le carga de refrigerante es la correcta si el equipo no arranca?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53938 por domingo878
Respuesta de domingo878 sobre el tema LG inverter con falla
al final verifique si hay fugas a tierra del compresor y fue así, están los bobinados a tierra. Puedo entender, que el compresor tengo que reemplazarlo no?. Osea tiene una falla eléctrica. Ahora tendré que determinar la causal. Pero por ahora lo relaciono mucho con la bajas temperaturas (-25°).