question-circle Pregunta tuberia de refrigeracion alta y baja presion o succion y descarga

Más
#54346 por jose85lopez
hola saludos a todos no se si esta pregunta esta en el foro lo cierto es que no la consegui.

mi pregunta es la siguiente:

los diametros internos (DI) o externo (DE) de las tuberias de refrigerante (baja (succion) o alta (descarga) para gas R-22, en equipos de aire acondicionados son iguales para los equipos de aire acondicionados de la misma capacidad (toneladas de refrigeracion o btu7hr), y modelos (mini split, split, split piso techo, split ductos, entre otros).

otra pregunta los diametros de tuberias de regrigerante recomendados para refrigerantes en equipos de 24000 btu/hr, cual es, existe alguna tabla.....

en caso de no conseguir cual seria los pasos o forma para estimar o hallar ese diametro....... muchas gracias de antemano.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54347 por dsbordon
Hola José.
En refrigeracion y AA, lo que manda es el diámetro externo, pudiendo variar el espesor. Generalmente se consigue 0,8 mm de espesor em semirigido y 1 mm en barras de caño rígido. Pero hay muchas por arriba y por debajo de esas medidas.
Según la marca y el fabricante pueden variar una o las dos medidas de caño para cada capacidad.
Para el 24000 btu pueden ser 1/4 y 5/8, o 3/8 y 5/8, es lo usual.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009