- #54820 por mario80
Hola foro , a sugerencia del compañero Masaru abro mi consulta en un post aparte.
Tengo un aire marca HITACHI de 2250 frigorias que me conjela en la succion, r22 con 33 c°de temperatura ambiente, la presion oscila entre 48 y 40 psi , con un consumo de 3.23 A , el capacitor del forzador exterior estaba desvalorizado asique lo cambie y el capacitor del motor esta ok .
Note una fuga de corriente que no se si sera del motor , puede ser que tenga bajo rendimiento?
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54829 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema conjela succion de AA
Hola Mario.
El evaporador está limpio? Los filtros están limpios?
La turbina de la unidad interior gira con normalidad?
Qué pasó con ese aire? Le agregaste gas?
El siguiente usuario dijo gracias: mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54831 por mario80
Respuesta de mario80 sobre el tema conjela succion de AA

Diego escribió: Hola Mario.
El evaporador está limpio? Los filtros están limpios?
La turbina de la unidad interior gira con normalidad?
Qué pasó con ese aire? Le agregaste gas?

Hola Diego! Te comento, el evaporador y filtros están limpios , la turbina gira correctamente, la clienta se queja de que el aire no " enfría bien" y me encontré con el tema de el congelamiento de la succión, yo no le agregué nada de gas y creo q antes q yo le habían cargado gas xq por la mala instalación q le hicieron lo había perdido todo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54833 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema conjela succion de AA
Bueno.

Probaste agregando refrigerante?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54836 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema conjela succion de AA
Hola, me suena a poco refrigerante con esa presión y a esa temperatura pero también me hace ruido la idea de algún caño aplastado o quebrado que este produciendo una expansión en el retorno a ese compresor o el robinete cerrado.

Revistes los caños bien, retira aislantes y míralos bien, revisa que los robinetes estén abiertos, y desconecta las dos tuberías y verifica que tengas libre circulación de fluido.

Otro caso curioso es tu comentario de que la presión oscila entre 40 y 48.

No debería oscilar eso es señal de incondensables en el sistema, falta de vacío él equipo.

Comenta cómo te va.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, mario80