question-circle Pregunta Porqué congela tubería de succión de aire acondicionado split

Más
#54975 por Moderador
Respuesta de Moderador sobre el tema conjela succion de AA
Muy bien por avisar el resultado de la reparación.

Felicitaciones Mario!!

Saludos!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54984 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema conjela succion de AA
Hola a Todos.

Me alegra de que hayas resuelto el problema, aunque me parece que 60 Psig a 23° C es un poco alto , lastima que no medistes el consumo.
En un dia de 38° c se va a ir para arriba.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55009 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema conjela succion de AA
Mario, eso pasa cuando va los rápidos y le hacen creer al cliente que todo es falta de gas. Le meten gas, demoran 10 minutos, cobran caro y se van.
Como te decía Masaru, 60 psi a 23 de ambiente, yo también entiendo que es en la condensadora, me parece mucho gas y cuando haga calor la presion y el consumo se van a ir muy arriba. Para mi 53/55 esta mas que bien y te dara mas salto termico, eso si, con el equipo trabajando en regimen.
Quizás tengas q recuperar un poco.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.