- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Porqué congela tubería de succión de aire acondicionado split
Pregunta Porqué congela tubería de succión de aire acondicionado split
- Moderador
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 205
#54975
por Moderador
Respuesta de Moderador sobre el tema conjela succion de AA
Muy bien por avisar el resultado de la reparación.
Felicitaciones Mario!!
Saludos!!
Felicitaciones Mario!!
Saludos!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
#54984
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema conjela succion de AA
Hola a Todos.
Me alegra de que hayas resuelto el problema, aunque me parece que 60 Psig a 23° C es un poco alto , lastima que no medistes el consumo.
En un dia de 38° c se va a ir para arriba.
Me alegra de que hayas resuelto el problema, aunque me parece que 60 Psig a 23° C es un poco alto , lastima que no medistes el consumo.
En un dia de 38° c se va a ir para arriba.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, mario80
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#55009
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema conjela succion de AA
Mario, eso pasa cuando va los rápidos y le hacen creer al cliente que todo es falta de gas. Le meten gas, demoran 10 minutos, cobran caro y se van.
Como te decía Masaru, 60 psi a 23 de ambiente, yo también entiendo que es en la condensadora, me parece mucho gas y cuando haga calor la presion y el consumo se van a ir muy arriba. Para mi 53/55 esta mas que bien y te dara mas salto termico, eso si, con el equipo trabajando en regimen.
Quizás tengas q recuperar un poco.
Como te decía Masaru, 60 psi a 23 de ambiente, yo también entiendo que es en la condensadora, me parece mucho gas y cuando haga calor la presion y el consumo se van a ir muy arriba. Para mi 53/55 esta mas que bien y te dara mas salto termico, eso si, con el equipo trabajando en regimen.
Quizás tengas q recuperar un poco.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, mario80
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- cambio de compresor en exibidora vertical no enfria bien