question-circle Pregunta Porqué congela tubería de succión de aire acondicionado split

Más
28 Nov 2017 00:42 #54975 por Moderador
Muy bien por avisar el resultado de la reparación.

Felicitaciones Mario!!

Saludos!!

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Nov 2017 07:14 #54984 por masaru
Hola a Todos.

Me alegra de que hayas resuelto el problema, aunque me parece que 60 Psig a 23° C es un poco alto , lastima que no medistes el consumo.
En un dia de 38° c se va a ir para arriba.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Dic 2017 11:17 #55009 por dsbordon
Mario, eso pasa cuando va los rápidos y le hacen creer al cliente que todo es falta de gas. Le meten gas, demoran 10 minutos, cobran caro y se van.
Como te decía Masaru, 60 psi a 23 de ambiente, yo también entiendo que es en la condensadora, me parece mucho gas y cuando haga calor la presion y el consumo se van a ir muy arriba. Para mi 53/55 esta mas que bien y te dara mas salto termico, eso si, con el equipo trabajando en regimen.
Quizás tengas q recuperar un poco.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.