Pregunta se va la presion a cero
- Ferjav7
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#54832
por Ferjav7
se va la presion a cero Publicado por Ferjav7
Buen dia
Tengo un split frio calor R22 de 3000 frigorias que no funcionaba en calor y en frio enfriaba poco y se congelaba el caño de alta
Decidi limpiarle el condensador
Luego sacarle el gas que tenia , realizarle vacio , y cargarle gas nuevamente
Luego de hacerle vacio le deje conectado el manifold durante 3 dias y la aguja permanecio en -30psi
Tome como que no tenia perdidas y le comence a cargar gas , el mismo entro muy poco , ahora no enfria y tampoco congela el caño de alta , la presion es de 50psi con el compresor apagado y cuando arranca el compresor se va a cero ( 0 ) , pienso que tiene algun caño obstruido o el compresor ya no comprime
No se que piensan
Gracias
Tengo un split frio calor R22 de 3000 frigorias que no funcionaba en calor y en frio enfriaba poco y se congelaba el caño de alta
Decidi limpiarle el condensador
Luego sacarle el gas que tenia , realizarle vacio , y cargarle gas nuevamente
Luego de hacerle vacio le deje conectado el manifold durante 3 dias y la aguja permanecio en -30psi
Tome como que no tenia perdidas y le comence a cargar gas , el mismo entro muy poco , ahora no enfria y tampoco congela el caño de alta , la presion es de 50psi con el compresor apagado y cuando arranca el compresor se va a cero ( 0 ) , pienso que tiene algun caño obstruido o el compresor ya no comprime
No se que piensan
Gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#54834
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema se va la presion a cero
Hola.
Síntoma de obstrucción en el sistema.
Sabemos que aspira el compresor, porque la presión se va a vacío. Lo mejor es llevar al taller el equipo y verificar el circuito de alta y de baja presión por separado.
Síntoma de obstrucción en el sistema.
Sabemos que aspira el compresor, porque la presión se va a vacío. Lo mejor es llevar al taller el equipo y verificar el circuito de alta y de baja presión por separado.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#54835
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema se va la presion a cero
Hola amigo, lo correcto es que pruebes con presión (con nitrógeno) y no con vacio.
Puedes tener obstruido un capilar o parte de la cañería obstruida, suele ser con aceite.
También recuerda algo la expansión se realiza dentro de la unidad exterior por lo que en modo frío ambos caños (el fino y el grueso) corresponden a baja.
Lo que te recomendó Diego es correcto.
Deberás verificar que circule libremente el nitrógeno por todo el circuito.
Esto implica des-soldar algunos tramos y verificar libre circulación del fluido.
Te consulto qué consumo tenía el equipo al ponerlo en funcionamiento, revisaste que no estén quebrados o aplastados ninguno de los caños, los robinetes están abiertos los dos.
Comentamos cómo va la cosa no te pierdas así sabemos cómo se solucionó el tema.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Puedes tener obstruido un capilar o parte de la cañería obstruida, suele ser con aceite.
También recuerda algo la expansión se realiza dentro de la unidad exterior por lo que en modo frío ambos caños (el fino y el grueso) corresponden a baja.
Lo que te recomendó Diego es correcto.
Deberás verificar que circule libremente el nitrógeno por todo el circuito.
Esto implica des-soldar algunos tramos y verificar libre circulación del fluido.
Te consulto qué consumo tenía el equipo al ponerlo en funcionamiento, revisaste que no estén quebrados o aplastados ninguno de los caños, los robinetes están abiertos los dos.
Comentamos cómo va la cosa no te pierdas así sabemos cómo se solucionó el tema.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Duda con instalación de plaqueta universal