#54885 por emagomez
Hola gente soy nuevo por aca y necesito una respuesta....
atiendo un centro de computos el cual tiene un carrier de 4 TN piso techo.
Cambie el compresor ya que le saltaba el termico interno. pensando que era una falla del motor.
coloque uno nuevo y sigue repitiendo la falla.
limpie el circuito 2 veces. limpie elemento de expansion (tipo chicle de auto) pero sigue haciendo lo mismo.
arranca bien y a los 15 min empieza a elevarse la corriente y corta xtermico.
alguna respuesta porfavor. gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54886 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema salta protector termico compresor nuevo 3hp 380x3
Hola a Todos:

Estaríamos necesitando mas datos , y especificaciones. También saber que mediciones realizastes , por ejemplo presion de baja y alta, Con que consumo inicio.
Todo lo que nos pueda ayudar en el diagnostico.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Moderador y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54888 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema salta protector termico compresor nuevo 3hp 380x3
Tal como te dice al amigo Masaru faltan datos.

Verificar también la limpieza del condensador y que el ventilador del mismo gire correctamente. Ante una falla en lo mencionado anteriormente, la presión del lado de alta puede ir subiendo gradualmente y hacer cortar el compresor por protección térmica... ojo con eso...
El siguiente usuario dijo gracias: josal, DOMI

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54891 por emagomez
Respuesta de emagomez sobre el tema salta protector termico compresor nuevo 3hp 380x3
el compresor arranca normal, al cabo de 10- 15 min salta, con un 30% mas de Amp
las presiones son baja 60psi alta llega hasta 380 aprox...
lave la cañeria 2 veces con solvente adecuado.....
revise el expansor y estaba limpio....solo me queda la roseta de derivacion al evaporador.(ya que la expansion esta en la unidad interior. es un carrier piso techo).. pero no creo q este tapada.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54892 por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema salta protector termico compresor nuevo 3hp 380x3
El refrigerante es R 22?? digo por la presión de baja...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.