file Pregunta Que valores deben tener la resistencias de un motocompresor de 6000 frigorias

Más
#54901 por roblop
Hola a todos. Especialmente pato.. Ya qvtengo el mismo problema con la misma marca y caracteristicas de equipo.. Agradeceria informe como y si soluciono el problema. La diferencia es q mido
1.1 2.6 y la suma me da 3.3.. No esta ido a masa. Capacitor ok.
Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #54920 por Diego
Estimado:

Las resistencias deben medirse con el compresor en frío. El valor varía con la temperatura de las bobinas.
Te doy un ejemplo, compresor de 3000 frigorías, valores medidos:

Común y Marcha: 2.4 ohmios
Común y Arranque: 5.4 ohmios
Arranque y Marcha: 7.8 ohmios

Con estos valores, el compresor está en buen estado.

Comentanos qué corriente desarrolla el compresor... o qué es lo que le sucede... presiones?
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Claudiosunchales

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.