Pregunta Como solucionar error E1 en split 3000 frigorias
- NESTORGABRIEL
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #55282
por NESTORGABRIEL
Como solucionar error E1 en split 3000 frigorias Publicado por NESTORGABRIEL
hola buenas tardes, mi consulta es la siguiente, tengo un aire split philco de 3000 frigorías, ya hace unos años que esta instalado, y comenzó con una falla, el display donde marca la temperatura ambiente se descontrolo, comenzó a subir hasta 99 y después subía y bajaba, luego mostraba E1 , lo apague y volví a prender y arrancaba igual a lo anterior, pero ahora ya no anduvo mas, al enchufarlo al toma corriente abre y cierra la clapeta y muestra E1 en el display pero no enciende, si alguien me puede dar una mano para solucionarlo se lo agradecería mucho, desde ya muchas gracias,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#55283
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema error E1
Hola.
Verifique lo siguiente:
* Presión de aspiración
* Corriente durante la marcha
* Tensión durante la marcha
* Valores de sensores de unidad interior
Comente.
Verifique lo siguiente:
* Presión de aspiración
* Corriente durante la marcha
* Tensión durante la marcha
* Valores de sensores de unidad interior
Comente.
El siguiente usuario dijo gracias: patoo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- camacho d
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 360
#55285
por camacho d
Respuesta de camacho d sobre el tema Como solucionar error E1 en split 3000 frigorias
Buenos días: Partimos de que eres el usuario final. No eres profesional. De todas formas te diré que debes de realizar un reset del mando. Posiblemente desconectar las pilas y si llevan tiempo ponerlas nuevas. Después intenta ponerlo de nuevo en marcha y a ver lo que ocurre. Estas averías pueden ser provocadas por fallo de sonda. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, patoo y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.