file Pregunta Splt Carrier 4500 se detiene el compresor

Más
#55382 por Pollito
Hola amigos les quisiera pedir ayuda tengo el mismo problema con un equipo split carrier 4500 frío calor pero estoy probando la unidad interior lo enchufo ase los movimiento de encendido pero cuando lo prendo enciende perfecto en unos segundos da señal al compresor pero después de unos segundo se corta la señal y queda titilando la Luis del primer y la de encendido como lo puedo solucionar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55385 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Splt Carrier 4500 se detiene el compresor
Hola.

¿Que verificaciones realizaste?
¿Corriente?
¿Valores de sensores?
¿Tensión?
El siguiente usuario dijo gracias: josal, DOMI

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55396 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Splt Carrier 4500 se detiene el compresor
Hola a Todos :

La herramienta fundamental para un frigorista es el manifold , lo primero que debes hacer es conectarte al puerto de servicio.

Exitos en el año que comienza.



.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55414 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Splt Carrier 4500 se detiene el compresor
Repetiste el mismo caso en dos secciones distintas :

frionline.net/foro/acondicionadores-de-a...e-acond-carrier.html

Si no es así sigue las recomendaciones expuestas por mis compañeros y las que se citan en el enlace

Un saludo

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena