question-circle Pregunta Efectos de la baja tensión en aire split

Más
- #55591 por Joraltec
Buen día colegas, quería saber que síntomas puede presentar un equipo split cuando tenemos baja tensión en la linea de alimentación, aclaro que la tension normal que deberíamos tener sería de 220 v pero rara vez llega a ese numero, con suerte tenemos 190 v y e llegado a registrar hasta 170 v e incluso un poco menos,
hago esta pregunta porque algunas veces el compresor se a detenido, supongo yo que por térmico y quería saber si la baja tensión tiene algo que ver en eso y en que nunca puedo bajar la temperatura a la salida del split a menos de 13 grados
El equipo es un fedders de 3200 w de potencia con refrigerante R22 y está trabajando con una presión de 60 PSI
Saludos ...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55592 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Baja tensión
Buenos días.

Los compresores pueden funcionar correctamente con una tolerancia de +-10% de la tensión de alimentación.
Con voltajes por debajo del valor de tolerancia empezamos a tener problemas de arranque y aumento de la corriente, lo que provoca el accionamiento de la protección térmica del compresor.
Según mi experiencia personal, a partir de los 180 VCA, ya empezamos a tener problemas de aumento de corriente y consiguiente protección.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, DOMI

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55599 por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema Efectos de la baja tensión en aire split
Urgente reclame a la distribuidora de energía eléctrica ya que los margenes de funcionamiento los citó Diego.
Ellos están obligados a respetar esos margenes.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #55604 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Efectos de la baja tensión en aire split
Hola.
En el caso del servicio eléctrico, deberías constatar que la tensión en la acometida del domicilio/local este dentro o fuera de la correcta, 220v +- 10%.
Pueden ser caidas de tensión en el circuito del domicilio por cables mal empalmados, sección de cable incorrecta, instalación precaria, mal proyectada o mal realizada.

Un motor eléctrico está construido para desarrollar una X potencia mecánica, si una de las dos variables, Tensión o Intensidad, disminuye se compensa con el incremento de la otra.
Si baja la tensión, el motor aumenta la corriente q consume para mantener constante la potencia desarrollada.
Sds
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.