lock Pregunta aire acondicionado mini split congela caño de baja (aspiracion

Más
#55616 por cris versus
hola soy tecnico medianamente nuevo y se me presento un aire acondicionado lg 4356kcal frio calor, que no hace nada no prende medi la corriente ahi 220v medi el cable de alimentacion tienen continuidad me fije el fusible no estaba cortado pero lo que vi que el terminal de la plaqueta que conecta al cablede 220v esta medio flojo como si se hubiera desoldado. ahora mi pregunta es ¿el problema que no arranque es por la plaqueta ? si es asi ¿hace falta desinstalar el aire para sacar la plaqueta? y por ultimo ¿como la saco de donde viene agarrada '
El tema ha sido cerrado.
Más
#55633 por marcos
hola cris ...si la alimentacion entra a la placa que da la orden y de ahi a la UE......, si das alñientacion a la UE verificas si trabaja ...y de ahi volves a la UI , fijate que podes verificar.

Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
Más
#55638 por DOMI
Hola moderadores fijarse que la misma inquietud esta abierta dos veces con diferentes títulos.

frionline.net/foro/acondicionadores-de-a...-kcal-no-prende.html
El siguiente usuario dijo gracias: marcos, gag2009
El tema ha sido cerrado.
  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena