#55667 por cris versus
hola soy tecnico medianamente nuevo y se me presento un aire acondicionado frio calor que trabaja con r22 que lo que me comento el cliente que no se esta apagando el forzador de la unidad exterior cuando lo apaga con el control se apaga todo menos el forzador y que cuando funciona el equipo se congela la cañeria de la unidad interior queria saber a que se puede deber este problema por lo que pude deducir se que la plaqueta electronica lleva un relay que manda la señal al forzador que si queda pegado le manda corriente continuamente y podria ser por eso que nose apague
El siguiente usuario dijo gracias: kikekk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55682 por DOMI
Hola cuando se congela la cañaeria de la UI cuanta presion medis?? que corriente y tension hay al momento de la falla y que presion??
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, masaru y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55683 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema aire acondicionado mini split no se apaga el forzador
Hola.
Lo del ventilador q no para puede ser la funcion "self clean" que tienen algunos equipos. En algunos una vez apagado el equipo, el ventilador sigue girando a una velocidad mínima. En algunos funciona asi durante unos minutos y en otros se mantiene asi.
Con el control remoto se enciende o apaga esa función.

Lo del hielo o escarcha es cuestión de presiones y/o limpieza. Eso lo verás en el equipo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, utnfrio, gag2009 y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55689 por kikekk
Respuesta de kikekk sobre el tema aire acondicionado mini split no se apaga el forzador
Hola.
Los equipos frió/calor constan en su plaqueta electrónica con tres rele que manejan independientemente, al compresor, al forzador de la UE y a la válvula solenoide para el modo calor. creo que el problema es el rele que maneja el forzador de la UE. Cuando soluciones esa falla tendrás que revisar por que se congela la serpentina de UI. Recomiendo que antes que nada revises que este todo limpio, y luego continúes con las mediciones; presiones, tensión, corriente, y si todo esto esta normal verifica la capacidad de los capacitores que ayudan al movimiento de los tres motores. Capacitor del compresor, del forzador de la UE y del forzador de la UI.

EC Electicidad
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, cris versus

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55690 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema aire acondicionado mini split no se apaga el forzador
No, aqui hay algo que no cierra. Si se pego rele del vent. exterior, y la evaporadora se congela, tambien esta funcionando el compresor. Quien conecto esto?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, kikekk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.