question-circle Pregunta Aire split con elevada presión r22 como solucionar

Más
- #55841 por Joraltec
Equipo Samsung de 2500 F el compresor arranca ya los pocos minutos se para, con la pinza amperometrica pude medir que trabaja entre 8y9 amperes y al momento que corta llega a un pico de 20 A, la presión de trabajo es de 110 PSI, el fan exterior funciona correctamente, el capacitor del mismo es nuevo y la condensadora esta limpia.
Alguna pista de que puede ser el problema ?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55842 por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema elevada presión r22
,le comento que por la potencia del equipo esta operando al doble de corriente de la nominal así que debe estar actuando por térmico, fijese si tiene bien abiertas las valvulas del equipo o algún caño aplastado, , puede llegar a tener exceso de refrigerante.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, kikekk y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55843 por Joraltec
Respuesta de Joraltec sobre el tema elevada presión r22
Si, yo pienso que el amperaje se eleva porque la presión se elevo y claramente esta cortando por térmico, lo que no se es por que se elevo la presión si el equipo hace un par de años que esta ahí y nunca nadie lo toco para nada y venia amando bien hasta ahora, nadie le agrego gas y además esta en un lugar poco accesible como para que se haya doblado un caño accidentalmente ...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, kikekk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55844 por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema elevada presión r22
Falta mas información para guiarlo, el forzador de la unidad exterior esta en funcionamiento optimo ?, ojo que los clientes nunca dicen la verdad sobre si fue manoseado el equipo, por mas temperatura exterior que tenga no puede registrar ese valor, fijese que me parece que el MTC no arranca directamente y lo que le acusa es la presión del R22 en reposo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, kikekk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55846 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema elevada presión r22
Hola Joraltec no comentas si es frio solo o frio-calor.

De ser frio-calor asegurate de que la V4V esté actuando como debe y no esté trabada o algo así hay equipos que en reposo por así decirlo (apagados) la V4V estaría en modo calor y al encender en modo frío la placa cambia su estado puede pasar que se aya roto la bobina o algún problema entonces está trabada en medio del baipas y puede estar funcionando por decirlo de alguna manera medio frío y medio calor.

Como te dice utnfrio suelen llamar a alguien porque tal vez estaba solamente sucio y el que vino no tenia ni idea y penso que no enfríaba por falta de refrigerante y le cargó esa es otra posibilidad.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, kikekk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.