- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- codigo de error E1 en equipo minisplit de 11900 BTU 220 v marca york
Solucionado codigo de error E1 en equipo minisplit de 11900 BTU 220 v marca york
- julio cesar cano
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#56206
por julio cesar cano
codigo de error E1 en equipo minisplit de 11900 BTU 220 v marca york Publicado por julio cesar cano
por este medio solicito de su apoyo para poder corroborar una falla en un equipo tipo minisplit marca york de 11900 BTU 220 v R-22 numero de modelo en unidad evaporadora YSEA12FS-ADA, la cuestión es que el equipo no opera y solamente se manifiesta en el display un código de error E1, de acuerdo a los antecedentes que tengo en otros equipos de diferente marca, todo me apunta a que son los sensores de temperatura ambiente y pozo ya que ambos comparten la misma conexión osea juntos,ya hice las mediciones o pruebas correspondientes a dichos sensores donde ambos me dan valores de 1.9 volts donde me deben de dar 2.5 volts; así mismo se me refleja una deficiencia en las pruebas de temperatura por lo que estoy con la seguridad que son los sensores, la inquietud que tengo es que no tengo la lista de codigo de error de la marca york para poder cotejar la falla en referencia E1
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#56231
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema codigo de error E1 en equipo minisplit de 11900 BTU 220 v marca york
Si los dos te dan los mismos valores de tensión conectados significan que tienen la misma temperatura,por lo que posiblemente no estén mal
Si desconectas las sondas que tensión CC tienes en la pcb ?
Que resistencia y que temperatura tienes en cada sonda ?
El climatizador funciona tras el reset en modo solo FAN ?
Si desconectas las sondas que tensión CC tienes en la pcb ?
Que resistencia y que temperatura tienes en cada sonda ?
El climatizador funciona tras el reset en modo solo FAN ?
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- cambio de compresor en exibidora vertical no enfria bien