lock Pregunta Como resolver falla en ventilador de aire acondicionado split

Más
09 May 2018 15:12 - 09 May 2018 20:51 #56742 por ERIKESPINAL
tengo un aire tipo minisplit, me marca en el display F4, me podrian ayudar en como verificar el capasitor de arranque del motor ventilador con un multimetro en homs.
Última Edición: 09 May 2018 20:51 por Diego.
El tema ha sido cerrado.
Más
09 May 2018 20:52 #56743 por Diego
Hola amigo.

El motor de ese ventilador lleva un capacitor de marcha.
Se verifica con un capacímetro, o, debido a su reducido valor, lo puedes reemplazar y pruebas.
Comentanos luego por favor.
Saludos.



El tema ha sido cerrado.
Más
10 May 2018 18:35 #56746 por ERIKESPINAL
le cambie el capacitor de marcha y quedo al 100.

muchas tracias por su ayuda.

saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego