29 May 2018 21:40 - 29 May 2018 23:35 #56833 por Rogeliocraus
Hola buenas noches, tengo un problema con un split samsung de 6000frs - 24.000 btu R22 donde le cambie el compresor por que supuse que no estaba rindiendo bien y ahora me encuentro con el mismo problema.
aca les dejo datos a ver si alguien puede decir con certeza cual es la falla.
presion 53 psi ( temperatura ambiente 23 grados) consumo 9.8Amp. temperatura del caño de retorno a la salida del evaporador 15 grados ( sobrecalentamiento muy alto) temperatura entrada al condensador 67 grados y temperatura a la salida del condensador 25 grados. salida del evaporador 7 grados entrada 2 ( salto termico)
desde ya muchas gracias.
Última Edición: 29 May 2018 23:35 por Diego.
Más
29 May 2018 21:42 #56834 por Rogeliocraus
Por favor iniciar sesión para ver las respuestas
Más
29 May 2018 23:28 - 29 May 2018 23:29 #56835 por Diego
Por favor iniciar sesión para ver las respuestas
Última Edición: 29 May 2018 23:29 por Diego.

Más
30 May 2018 16:02 #56839 por ururef
Por favor iniciar sesión para ver las respuestas
El siguiente usuario dijo gracias: Diego