Pregunta aire split elevada presion de alta en frío y calor
- Anónimo
- Autor del tema
#56906
por Anónimo
elevada presion de alta en calor Publicado por Anónimo
TENGO UN AIRE FRIO CALOR DE 4500, LLEVA GAS 410, CALIENTA MUY POCO, LO CONTROLE Y APAGADO MARCA UNA PRESION DE 190 PSI Y CUANDO LO ENCIENDO EN FRIO SE VA A 560 PSI, Y EN CALIENTE SE VA A 560 PSI, A UNA TEMPERATURA DE 20 GRADOS. CUAL PUEDE SER MI PROBLEMA?
FALTA DE GAS O EXESO.?
FALTA DE GAS O EXESO.?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#56907
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema elevada presion de alta en calor
Hola.
La presión puede dispararse si no funciona bien el ventilador de la unidad exterior, o por exceso de refrigerante también.
Verifica esos datos.
La presión puede dispararse si no funciona bien el ventilador de la unidad exterior, o por exceso de refrigerante también.
Verifica esos datos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- damianluis
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 141
#56913
por damianluis
Respuesta de damianluis sobre el tema elevada presion de alta en calor
Hola buen día sería bueno que ampliaras el n poco más o sea cuando funciona en bomba de calor que consumo tenés, corta por temp o protec térmico el fan exterior corta ofunciona siempre que tiempo funciona el equipo es para saber dar una opinión más acertada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#56918
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema elevada presion de alta en calor
Hola. Imagino que tomas la presion en la valvula de servicio de 1/2", tanto en frio como en calor.
Si tanto en frio como en calor te da la misma lectura, seguramente tenes trabada la valvula inversora o la placa tiene el rele trabado, alimentando continuamente la bobina de la V4V.
Proba desconectando la V4V y fijate como reacciona el equipo y la presion en baja.
Si tanto en frio como en calor te da la misma lectura, seguramente tenes trabada la valvula inversora o la placa tiene el rele trabado, alimentando continuamente la bobina de la V4V.
Proba desconectando la V4V y fijate como reacciona el equipo y la presion en baja.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#56945
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema elevada presion de alta en calor
Hola amigo comentas que no calienta para saber si está calentando bién la cerpentina de la UI y descartar problemas de refrigerante coloca una sonda de algún termometro entre la serpentina de la UI pegada a algún caño, introducela separando un poco las aletas de aluminio y dejalo funcionar en modo calor para saber si calienta o no y así saber por donde buscar.
Así verás que tal vez no esté funcionando bien la turbina y no sea problema de gas.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Así verás que tal vez no esté funcionando bien la turbina y no sea problema de gas.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- codigo de error heladera electrolux frost free df 50