Pregunta error 6 parpadeos led verde en carrier
- VULCANO
- Autor del tema
#4645
por VULCANO
error 6 parpadeos led verde en carrier Publicado por VULCANO
hola,tengo una averia en un carrier 3000 frig. Inverter mod.38yz012 (unidad exterior).el caso es que parpadea la luz verde 6 veces y me gustaria saber que significa exactamente.he investigado algo por aqui y he encontrado una informacion de otro modelo diferente que significa error en la valvula inversora,pero no es mi modelo,no se si servira parael mio tambien.a ver si hay suerte.gracias a todos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #4646
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: error 6 parpadeos led verde en carrier
Hola Juan Manuel, como te va?
Si son 6 parpadeos, si el equipo lleva como refrigerante R-22 y la unidad interior corresponde a la serie de modelos 42HQZ el error significa: Error en corriente contínua (unidad exterior). (*)
Por favor, danos más datos acerca de los síntomas de la unidad (si es que arranca, presiones, todo sirve)
Saludos
(*) Código de error proporcionado por el Seguidor Casclima (Jorge). Gracias jorge!
Si son 6 parpadeos, si el equipo lleva como refrigerante R-22 y la unidad interior corresponde a la serie de modelos 42HQZ el error significa: Error en corriente contínua (unidad exterior). (*)
Por favor, danos más datos acerca de los síntomas de la unidad (si es que arranca, presiones, todo sirve)
Saludos
(*) Código de error proporcionado por el Seguidor Casclima (Jorge). Gracias jorge!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- VULCANO
- Autor del tema
#4649
por VULCANO
Respuesta de VULCANO sobre el tema Re: error 6 parpadeos led verde en carrier
El refrigerante es R-22, no llega a arrancar,solo funciona el ventilador interior y al ratito se para y parpadea 6 veces el piloto led verde.voy a mirar la unidad interior para darte mas datos.Muchas gracias por la ayuda.Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- casclima
#4660
por casclima
Respuesta de casclima sobre el tema Re: error 6 parpadeos led verde en carrier
hola,este es el codigo de error del modelo de unidad exterior que estas presentando,suerte,,CASCLIMA........
www.megaupload.com/?d=1NQKM3VK
www.megaupload.com/?d=1NQKM3VK
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- VULCANO
- Autor del tema
#4662
por VULCANO
Respuesta de VULCANO sobre el tema Re: error 6 parpadeos led verde en carrier
Muchisimas gracias amigo,ire a ver los parpadeos de la unidad interior y ya te comento, a ver si merece la pena reparar la maquina o la pieza sale mas cara que una nueva.Gracias,te mantendre informado.Un saludo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro