file Pregunta muerto aa totaline 3000 frio calor

  • roloalmeida
  • Avatar de roloalmeida Autor del tema
#4776 por roloalmeida
muerto aa totaline 3000 frio calor Publicado por roloalmeida
hola fui a ver un aire frio calor de 3000 que no funciona y llego a a que la conclusion que la placa no anda ya que no da señal la saque para llevara reparar pero arriba me encontre con otra placa al lado o sea hay 2 mi pregunta es que funcion cumple esa segunda placa gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#4777 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: muerto aa totaline 3000 frio calor
Hola Rolo Bienvenido.

Modelo del equipo?
Verificaste la tensión que llega a la unidad?
Revisaste el fusible de la plaqueta?
Cuando dices "arriba me encontré...", no entiendo, arriba de qué..??
No funciona ni en frío ni en calor...???
Controlaste el cableado de alimentación de la unidad?
Control remoto... que puedes decirnos...? Cambiaste pilas...lo verificaste...??

Saludos.

Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • roloalmeida
  • Avatar de roloalmeida Autor del tema
#4811 por roloalmeida
Respuesta de roloalmeida sobre el tema Re: muerto aa totaline 3000 frio calor
si llega tension el fusible plaqueta esta bien arriba digo por la evaporadora cuando mire la plaqueta no anda en nada ni emite ninguna señal ni prende ni una luz en displey pero tiene 2 plaquetas y me sorprende ya que nunca vi en equipos chicos 2 placas

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#4876 por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re: muerto aa totaline 3000 frio calor
Hola

Y la segunda placa como es?
Son iguales?
¿Es mas pequeña?

Decis que el fusible esta bien, pero notas algo como quemado, o con olor?
Si podes pasanos unas imagenes de las placas

Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#4883 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: muerto aa totaline 3000 frio calor
Hola, algunos modelo trabajan con una plaquetas para la etapa de potencia y otra la etapa de de la logica,(ambas estan en la unidad interior). revisa la de potencia (la mas chica) ahi tenes el fusible, fijate si el varistor tiene señales de estar chamuscado o quemado...
saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.