Pregunta fedders f/c no me funciona en frio
- Batracio
- Fuera de línea
#4832
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: fedders f/c no me funciona en frio
Hola Sergio, hay algo que no me cierra y es que la valvula este conectada en serie con el forzador exterior, eso me parece que esta mal , o quizas lo estoy interpretando mal yo; en un equipo frio solo el forzador exterior funciona junto con el mortocompresor o sea la coneccion esta en paralelo, ahora en un F/C , no.-
Asi que seria interesante conseguir el diagrama del equipo.-
Saludos
Claudio
Asi que seria interesante conseguir el diagrama del equipo.-
Saludos
Claudio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#4840
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: fedders f/c no me funciona en frio
Batracio escribió:
Voy a seguir aportando algunas técnicas en el caso de que un split funcione solo en modo calor y no en frío (seguramente a alguien le va a servir):
* Síntoma: aire acondicionado split solo funciona en calor a pesar de cambiarlo a frío
Posible origen de la falla y medidas a tomar:
1.- Bobina solenoide contínuamente energizada: medir tensión de la bobina solenoide (sólo debe tener tensión al funcionar en modo calor!) Si al cambiar a modo frío contínua con tensión, posible falla en la placa de control o en el termostato / sonda.
2.- Si aún en modo frío, la bobina solenoide sigue recibiendo tensión, desconectar manualmente su alimentación y verificar si la válvula invierte el ciclo. Si no invierte el ciclo, es posible que la válvula esté atorada.
3.- Existe la posibilidad de que la válvula inversora haga el ciclo calor sin energizar su solenoide y el ciclo frío energizando su bobina. Tener en cuenta esto.
4.- Si energizando y desenergizando la válvula esta no altera el ciclo frio - calor, estamos posiblemente con una falla en la válvula inversora. Cambiar bobina y probar.
5.- Posible error en la inter conexión entre ambas unidades: verificar las conexiones.
Espero que les sirva.
Saludos cordiales.
Diego
Bueno yo también tengo entendido eso, seguramente hubo algún error de conexión...Hola Sergio, hay algo que no me cierra y es que la valvula este conectada en serie con el forzador exterior, eso me parece que esta mal , o quizas lo estoy interpretando mal yo
Voy a seguir aportando algunas técnicas en el caso de que un split funcione solo en modo calor y no en frío (seguramente a alguien le va a servir):
* Síntoma: aire acondicionado split solo funciona en calor a pesar de cambiarlo a frío
Posible origen de la falla y medidas a tomar:
1.- Bobina solenoide contínuamente energizada: medir tensión de la bobina solenoide (sólo debe tener tensión al funcionar en modo calor!) Si al cambiar a modo frío contínua con tensión, posible falla en la placa de control o en el termostato / sonda.
2.- Si aún en modo frío, la bobina solenoide sigue recibiendo tensión, desconectar manualmente su alimentación y verificar si la válvula invierte el ciclo. Si no invierte el ciclo, es posible que la válvula esté atorada.
3.- Existe la posibilidad de que la válvula inversora haga el ciclo calor sin energizar su solenoide y el ciclo frío energizando su bobina. Tener en cuenta esto.
4.- Si energizando y desenergizando la válvula esta no altera el ciclo frio - calor, estamos posiblemente con una falla en la válvula inversora. Cambiar bobina y probar.
5.- Posible error en la inter conexión entre ambas unidades: verificar las conexiones.
Espero que les sirva.
Saludos cordiales.
Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gaita21
- Autor del tema
#4848
por gaita21
Respuesta de gaita21 sobre el tema Re: fedders f/c no me funciona en frio
hola soy fernando no sergio
este equipo trabaja en frio energizando la valvula inversora, el tema es que los dos cables (que manejan la valvula de 4 vias) no son exlusivamente para energizar la bobina si no que tambien dan tension a otros componentes de la unidad exterior. por lo que estuve viendo el forzador exterior son 3 cables es decir que uno seria comun y los otros dos son energizados de manera separada (uno cuando funciona en frio y otro cuando funciona en calor) voy a sacar la tapa del quipo y voy hacer un esquema haber si queda claro como es la conexion.
saludos fernando
este equipo trabaja en frio energizando la valvula inversora, el tema es que los dos cables (que manejan la valvula de 4 vias) no son exlusivamente para energizar la bobina si no que tambien dan tension a otros componentes de la unidad exterior. por lo que estuve viendo el forzador exterior son 3 cables es decir que uno seria comun y los otros dos son energizados de manera separada (uno cuando funciona en frio y otro cuando funciona en calor) voy a sacar la tapa del quipo y voy hacer un esquema haber si queda claro como es la conexion.
saludos fernando
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#4850
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: fedders f/c no me funciona en frio
gaita21 escribió:
Sorry, jaja, perdon.-
Me parece que el motor tiene tres cables porque va asi
Uno alimentacion y los otros dos van al capacitor de marcha, de los cuales uno de esos van al otro cable de alimentacion.-
Saludos
Claudio
hola soy fernando no sergio
o
Sorry, jaja, perdon.-
Me parece que el motor tiene tres cables porque va asi
Uno alimentacion y los otros dos van al capacitor de marcha, de los cuales uno de esos van al otro cable de alimentacion.-
Saludos
Claudio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.