file Pregunta Ayuda con un equipo carrier modelo carrera

  • jmc112
  • Avatar de jmc112 Autor del tema
#5136 por jmc112
Necesito ayuda con esta equipo carrier modelo carrera car-35gw/1dbpc uinidad interior car-35w/x1dbpc unidad exterior, R410A y es inverter , la maquina funciona normal durante 10 a 15 minutos despues se para la unidad extrior y posterior la unidad interior y sale en el display FF, cuando la maquina funciona la presion en baja es normal, consuno suegun placa de caracteristicas, enfria con normalidad, cuando sale en el display FF y reseteramos la maquina quitando la corriente , vuelve a funcionar.Saluos desde España. He contactado con Carrier y aún no me han contestado. Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • sergio Britez
  • Avatar de sergio Britez
#5137 por sergio Britez
Respuesta de sergio Britez sobre el tema Re: Ayuda con un equipo carrier modelo carrera
buen dia amigo, si no te contesta nada la gente de carrier, deberas ir haciendo un chequeo general del sistema:

1- cambio o limpieza de filtros, limpieza de los intercambiadores, interior y exterior
2-chequeo de velocidad de ventiladores exterior e interior, verificar sus respectivos capacitores de marcha.
3- tension electrica acorde, consumo electrico normal, falsos contactos electricos, ajustar borneras.
4-sistema de control, sensores interiores y exteriores fuera de valor, mide uno a 25 grados compara en escala de ohm, si mide OL o infinito, o resistencia muy baja cambialo,
5-falsos contactos en la placa,
6-puede ser una falla a nivel de microprosesador, no este bien alguna funcion, pero primero hay que descartar alguna falla en los componentes externos al controlador.

desde argentina saludos