buen dia amigo, si no te contesta nada la gente de carrier, deberas ir haciendo un chequeo general del sistema:
1- cambio o limpieza de filtros, limpieza de los intercambiadores, interior y exterior
2-chequeo de velocidad de ventiladores exterior e interior, verificar sus respectivos capacitores de marcha.
3- tension electrica acorde, consumo electrico normal, falsos contactos electricos, ajustar borneras.
4-sistema de control, sensores interiores y exteriores fuera de valor, mide uno a 25 grados compara en escala de ohm, si mide OL o infinito, o resistencia muy baja cambialo,
5-falsos contactos en la placa,
6-puede ser una falla a nivel de microprosesador, no este bien alguna funcion, pero primero hay que descartar alguna falla en los componentes externos al controlador.
desde argentina saludos