Pregunta El equipo no me rinde
- Batracio
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #5513
por Batracio
El equipo no me rinde Publicado por Batracio
El equipo no rinde como antes, eso fue lo que me dijo el cliente, dueño de este equipo, que esta colocado en un criadero de chinchillas, ustedes juzguen las imagenes:
Lo mejor de todo fue que el filtro estaba impecable, seguramente lo lavo antes:
[/size]
Igualmente a pesar de que sale el manto de pelusa con facilidad, va a pasar por la hidrolavadora, que para estos casos es lo mejor:
Saludos
Claudio
Lo mejor de todo fue que el filtro estaba impecable, seguramente lo lavo antes:
[/size]
Igualmente a pesar de que sale el manto de pelusa con facilidad, va a pasar por la hidrolavadora, que para estos casos es lo mejor:
Saludos
Claudio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tercera_fase@hotmail.com
#5514
por tercera_fase@hotmail.com
Respuesta de tercera_fase@hotmail.com sobre el tema Re:El equipo no me rinde
eso es pelusa o picadillo de chinchilla a causa del forzador jejejeje. me imagino a la chinchilla de la pelicula de edy murphy!!! frente al cecador de pelo!!!jejejeje
saludos...
saludos...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #5517
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re:El equipo no me rinde
Excelente trabajo Claudio.
Muy buenas las fotos... veo que le estas sancado el jugo a la cámara nueva...
Para los más novatos, he aquí las consecuencias de la suciedad en los intercambiadores de calor.
Con el evaporador tan sucio (en realidad tapado), el intercambio de calor es tan pobre que el refrigerante no llega a quitar calor y sigue su ruta por el evaporador en dirección al compresor. Lo peligroso de esto, es que llega refrigerante en estado líquido al cárter del compresor.
Aparte de no quitar calor, como no hay aumento de presión / temperatura en el evaporador, la presión de evaporación es tan baja, que seguro se formaba escarcha en toda la serpentina...
Gracias Claudio, pulgar arriba! xokey
Muy buenas las fotos... veo que le estas sancado el jugo a la cámara nueva...
Para los más novatos, he aquí las consecuencias de la suciedad en los intercambiadores de calor.
Con el evaporador tan sucio (en realidad tapado), el intercambio de calor es tan pobre que el refrigerante no llega a quitar calor y sigue su ruta por el evaporador en dirección al compresor. Lo peligroso de esto, es que llega refrigerante en estado líquido al cárter del compresor.
Aparte de no quitar calor, como no hay aumento de presión / temperatura en el evaporador, la presión de evaporación es tan baja, que seguro se formaba escarcha en toda la serpentina...
Gracias Claudio, pulgar arriba! xokey
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- regatta
- Fuera de línea
#5520
por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re:El equipo no me rinde
Tiene tanta tierra que se pueden sembrar papas!!!!
Muy buenas fotos
Muy buenas fotos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- clauelec
#5527
por clauelec
Respuesta de clauelec sobre el tema Re:El equipo no me rinde
Tene cuidado que no te salga una chinchilla de ahi adentro!!! , ahora que viene el calorcito las chinchillas van a estar bien climatizadas,
Saludos...
Saludos...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Electronica del split: conviene reparar o instalar placa nueva?