AA SPLIT LENNOX 6000 fº F-C Publicado por GALAXY306
Hola a todos, en el dia de ayer me llego al taller un split de las caracteristicas detalladas en el titulo de la presente, por lo que me comento el propietario no funciona, reviso el mismo y observo que los cables del los contactos del compresor se encuentran chamuscados, testeo continuidad entre C y S y me da 14.0 ohms y entre C y R me da 3.5 ohms por lo que estimo se quemo el compresor.

Necesitaria de sus sabios consejos, sobre la manera de encarar el problema y de ser posible si algun integrante tuvo la experiencia de trabajar en este split en particular me ayude.

Desde ya gracias por la atencion. Jose Luis

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#7311 por clauhect
Respuesta de clauhect sobre el tema Re: AA SPLIT LENNOX 6000 fº F-C
Hola , y la medicion entre S y R ? Cuanto dá ?
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#7312 por GALAXY306
Respuesta de GALAXY306 sobre el tema Re: AA SPLIT LENNOX 6000 fº F-C
hola clau, entre S y R hay 7.8 ohms. Saludos y Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#7317 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: AA SPLIT LENNOX 6000 fº F-C
Hola José Luis.

Si el procedimiento para la verificación de las bobinas se realizó correctamente, la parte de bobinado del compresor estaría mal.

¿De todas maneras, probaste con intentar hacer arrancar el compresor solo?

¿El capacitor del compresor está en buen estado?

¿Que es lo que hace el compresor al intentar arrancar? Corriente al intentar arrancar...?

¿A que te refieres específicamente con la "manera de encarar el problema"?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#7324 por Tukku
Respuesta de Tukku sobre el tema Re: AA SPLIT LENNOX 6000 fº F-C
Hola Jose Luis, vamos por parte, al medir las bobinas desconectaste todo tipo de cable que va al motocompresor? mediste que no tengas derivacion a tierra en ninguno de los bornes? revisaste los dos capacitores? probaste de intentar hacerlo arrancar en directo? el equipo es monofasico o trifasico? tenes que dar mas datos para que te podamos guiar, tene en cuenta que sos nuestros ojos, manos, etc frente al equipo.

La forma de encarar el problema no es ni mas ni menos como lo haces con cualquier otro equipo de refrigeracion, ya sea mas grande o mas chico, con mas o menos protecciones, 220 o 380, etc etc siempre es mas o menos lo mismo.

Nos vemos!!!

Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!