split hitachi de 3000f/c funciona 5 minutos y se apaga Publicado por tercera_fase@hotmail.com
bueno basicamente la falla esta en que la cliente lo venia usando lo mas bien y el otro dia estaba funcionando y de golpe dejo de echar frio.
penso que habia llegado a la temperatura de corte pero luego noto que no arranco mas.
lo primero que puse es manometro y lo enscendi en esos 5 minutos llego a mostrarme un consumo de 6 amp y una presion de 65psi pero luego empese a ver que el consumo empezo a hacender de Amper en Amper
hasta que a los 7,5Amp empezo a cabecear el compresor y se disparo a 11,5 Amp saltando el termico.
cuando quiere reenganchar arranca y al ratito denuevo se atora y queda en 11,5 Amp.
es como si estubiera tapado.
medi bornes en compresor y estarian ok, medi el capacitor que es de 35mf y esta en 33mf por las dudas lo cambie igual pero nada.
este equipo vino jodiendo desde nuevo y cuando le cambiaron el compresor en la garantia empezo a funcionar bien, pero ahora hace esta falla.
que podra ser? una obstruccion en la valvula check? el que soldo esta unidad parecia que estaba derritiendo vela.
no hay perdida de aceite y no escucho cascabelear dentro del compresor.
me da a simple vista que se va inchando de apoco y de golpe pum... se atora
perdon pero es mi primer falla de este tipo en split...
gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #8158 por Batracio
Hola Facundo, mediste el capacitor del forzador exterior??? el forzador gira libremente , no esta un poco agarrado?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#8160 por dedalus
Buenas tardes colega,cuando el consumo va subiendo lentamente,la presión de baja se mantiene igual?hay variación en la lectura?si no hay variación,el problema está en el embobinado del compresor,algunas veces ocurre que el aislamiento sale de fábrica con alguna falla,que vá creciendo con el trabajo y temperatura generada por el compresor durante su funcionamiento,en este caso el embobinado incrementa su temperatura,haciendo subir el amperaje mas allá de la capacidad del protector térmico,también está falla puede tener su origen en la instalación del compresor cuando se cubrió la garantía,algunas veces hay quienes instalan un compresor sin limpiar el sistema,porque el compresor no se quemó,sino que se trancó,pero,para garantizar ese servicio es obligatorio la limpieza del sistema y hacer un buén vacío,debemos recordar que cuando retiramos un compresor,parte del aceite está en el evaporador y condensador,si no hacemos la limpieza ,este aceite y los residuos se mezclarán con el aceite nuevo y en poco tiempo comenzarán a perjudicar el funcionamiento del sistema.Otra alternativa,retira el compresor,revisale el aceite,si esta turbío ,cambialo y pruebas el compresor,colega no dijiste que voltaje tienes,si hay variación del voltaje,eso se reflejará en el amperaje,suerte colega xsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, VTO035 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#8161 por come gato
Respuesta de come gato sobre el tema Re: split hitachi de 3000f/c funciona 5 minutos y se apaga
si estubiera tapado algin caño tendria que buscar irse a vacio cuando lo pones en marcha decis que llego a los 65 y mantiene, me da la impresion de que esta fallando el compresor , o esta pasado algo de gas. yo probaria ir liberando algo de gas hasta llegar a los 55 y ver alli el consumo si lo mantiene. si con 55 se tiende a dispoarar otra vez y considerando que los forzadores y ventilador andan bien, me parece que el compresor entro en falla otra vez
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#8164 por tantor
fijate si el capilar ha sido cambiado, si el capacitor de marcha tiene fugas en al aislacion produce que se eleve el consumo, y por sobre todas las cosas obserav si los 220 se mantienen en la red estables a veces en la misma linea hay otro elemento conectado y baja sensiblemente la tension de linea. Si tenes dudas con el compresor sacalo check el aceite y probalo fuera del sistema, chequea consumo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio