Pregunta Consulta sobre York MSC 5517 y Sanyo SAP K127GS5A
- gustavnio
- Autor del tema
- #9056
por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: 2 consultas
hola victor, revise la evaporadora como me dijiste, el tema es que esta unidad tiene los chicotes de caños tal y cual 1 split hogareño: solo tiene las tuercas de interconexion soldadas en las puntas de los caños. No aprecie eso de la valvula que me mencionaste ( al menos no la vi) El caño de 3/8" que entra en la unidad termina en un distribuidor de liquido que alimenta 4 o 5 circuitos en la evaporadora; despues de eso no ma llamo la atencion nada mas
Igualmente desarme el restrictor de la u exterior para ver en que estado estaba; tenia algo de residuos carbonosos alojados en las ranuras longitudinales de este; despues de esto nada raro. Asientos bien, sellos de plastico bien. Aca les paso un par de fotitos ( si no las agrandan se ven mejor, x lo de la camarita vga)
Le hice un vacio al equipo y cargue alrededor de 4.2 kgs de r22 ( lo unico que pude conseguir) y la puse a funcionar: la falla de corte por presion no se hizo ver; aunque el funcionamiento de la instalacion no me convencio del todo. Aca te paso los valores que tome
modo calor
t ambiente 22°C
T entrada u evaporadora: 51°C
T salida u evaporadora: 36°C
P ( valv serv 3/4"): 278 psi
T descarga compresor: 61°C
T domo compresor 112°C
T inyeccion del aire en evaporadora: 41°C
consumo: 11.2 A
no se que opinas vos victor.
tengo que pasar en estos dias a cambiar las aislaciones pues tenia de frio solo y se achucharraron de la temp de los caños y de paso vuelvo a pispear eso de la linea de liquido en la evaporadora
Aca dejo algo de la parte elctrica saludos
Igualmente desarme el restrictor de la u exterior para ver en que estado estaba; tenia algo de residuos carbonosos alojados en las ranuras longitudinales de este; despues de esto nada raro. Asientos bien, sellos de plastico bien. Aca les paso un par de fotitos ( si no las agrandan se ven mejor, x lo de la camarita vga)
Le hice un vacio al equipo y cargue alrededor de 4.2 kgs de r22 ( lo unico que pude conseguir) y la puse a funcionar: la falla de corte por presion no se hizo ver; aunque el funcionamiento de la instalacion no me convencio del todo. Aca te paso los valores que tome
modo calor
t ambiente 22°C
T entrada u evaporadora: 51°C
T salida u evaporadora: 36°C
P ( valv serv 3/4"): 278 psi
T descarga compresor: 61°C
T domo compresor 112°C
T inyeccion del aire en evaporadora: 41°C
consumo: 11.2 A
no se que opinas vos victor.
tengo que pasar en estos dias a cambiar las aislaciones pues tenia de frio solo y se achucharraron de la temp de los caños y de paso vuelvo a pispear eso de la linea de liquido en la evaporadora
Aca dejo algo de la parte elctrica saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#9057
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: 2 consultas
el flitro de linea de liquido es bidireccional o en un solo sentido convencional comun,
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
- Autor del tema
#9058
por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: 2 consultas
disculpa esta parte si que no la entenditantor escribió: el flitro de linea de liquido es bidireccional o en un solo sentido convencional comun,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#9062
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: 2 consultas
los filtros de linea de liqudo para soldar o conexion flare deben ser bidireccionales en el caso de frio calor la mayoria suelen poner uno comun y cuando trabaja en calefaccion es decir el flujo del gas funciona a la inversa el filtro no actua y ademas ofrece una resistencia al pasaje del gasi
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#9063
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: 2 consultas
Hola Victor, o sea que no podemos usar los comerciales convencionales que tienen la flechita grabada en un sentido??
Eso queres decir??
Claudio
Eso queres decir??
Claudio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Freezer comercial no llega a -25° C, no corta compresor