Pregunta instalacion split problema con cañerias
- gaita21
- Autor del tema
#8884
por gaita21
instalacion split problema con cañerias Publicado por gaita21
les cuento en una obra deje amurados caños para un 6000 sabiendo que para este pueden ser tanto 1/4 x 1/2 como 3/8 x 5/8 yo opte colocar estos dos ultimos el tema es que el cliente compro un frio calor samsung de 6000 con caños de 1/4 x 1/2.
alguien podria decirme si el equipo funcionaria bien si en el extremo de los caños amurados le sueldo la medida de caño que lleva el equipo???
es decir que la cañeria que puse yo es mas grande que la que va si fuera al reves seria mas grave el tema me parece
gracias!!!!!
fernando
alguien podria decirme si el equipo funcionaria bien si en el extremo de los caños amurados le sueldo la medida de caño que lleva el equipo???
es decir que la cañeria que puse yo es mas grande que la que va si fuera al reves seria mas grave el tema me parece
gracias!!!!!
fernando
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#8885
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: instalacion split problema con cañerias
no vas atener niugun problema , el tema que seguramente quizas tengas que agregar algo de gas refrigerante,instala tranquilo y cuando abras llaves de servicio espera que se estabilice el flujo de gas antes de agregar .
En cañerias muy largas recomiendan aumentar una medida el retorno es decir el caño mas grueso, hablamos de quince metros.
siempre que instalas en obra deja un nicho de material atras de la UI para colocar con mas comodidad los caños de empalme en la u interior
En cañerias muy largas recomiendan aumentar una medida el retorno es decir el caño mas grueso, hablamos de quince metros.
siempre que instalas en obra deja un nicho de material atras de la UI para colocar con mas comodidad los caños de empalme en la u interior
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dedalus
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 133
#8888
por dedalus
Respuesta de dedalus sobre el tema Re: instalacion split problema con cañerias
Buenas noches colega ,para esa capacidad no tienes que cambiar el diametro de la tubería( 1/4 "para la alta y 1/2" para la aspiración)llo que si puede ocurrir es que tengas que añadir refrigerante,dependiendo de la distancia que tengas entre el condensador y el evaporador( cónsola),esto ocurre cuando la distancia entre ellos supera la longitud que trae el kit de instalación( generalmente entre 3 o 4 metros de tuberias para la descarga y el retorno)cuando arrancas el equipo ,despues de unos 15 minutos de trabajo,revisa la lectura de los manómetros,el manómetro de baja,te indicará si requiere, añadir refrigerante.xsombrero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#8890
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: instalacion split problema con cañerias
Hola, independientemente de lo expresado por los colegas yo no conozco ningun AA Samsung de 6000 k/calh con esa medida de cañeria... podrá ser de 3000 o maximo de 4500, pero de 6000...mmmmm
saludos,
cero
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Instalfaf
#8906
por Instalfaf
Respuesta de Instalfaf sobre el tema Re: instalacion split problema con cañerias
Hola, coincido con el colega cerogrado, el Samsung 6000 fr trae cañería de 3/8 x 5/8, seguro el que se instalará es de 4500 fr., seguramente tendrás que compensar con un poco de gas una vez estabilizadas las presiones.
Saludos Fernando.
Saludos Fernando.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.