file Pregunta Un poco de ayuda para alguien que está aprendiendo

Más
- #9583 por adrian v
Hola muchachos tengo que responder un cuestionario y tengo algunas dudas en algunas respuestas. Aca se las tiro a ver si me pueden ayudar:
En los acondicionadores para frio-calor a resistencia, el termostato que se encuentra en serie con esta:
A. La dseconecta cuando el caudal de aire disminuye en forma anormal.
B. La desconecta cuando el caudal de aire aumenta en forma anormal.

En los acondicionadores para frio calor con resistencia, cuando esta se encuentra conectada:
A. El ventilador no debe funcionar.
B. Es impresindible que el ventilador funcione.

Y despues les tiro otras que son de aire:
El uso de espuma de poliuretano inyectado que se emplea en aislamiento permite:
A. Mantener el mismo espesor de las paredes.
B. Disminuir el espesor de las paredes.

Para establecer la diferencia de temperaturas entre el ambiente exterior y el interior de una camara , debe calcularse para la primera:
A. La temp max de la epoca mas calurosa.
B. La temp min de la epoca mas calurosa.
C. La temp med de la epoca mas calurosa.

El desague de camaras debe ser:
A. Sifon.
B. Directo.

desde ya muchas gracias por la info que me puedan dar y me gustaria obtener mas conocimiento de estos temas o algun dato de donde poder sacar la misma.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#9587 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: UN POCO DE AYUDA PARA ALGUIEN QUE ESTA APRENDIENDO
Hola te doy algunas:

la 2 es B
la 3 es A

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gfmaziarz
  • Avatar de gfmaziarz
#9599 por gfmaziarz
Respuesta de gfmaziarz sobre el tema Re: UN POCO DE AYUDA PARA ALGUIEN QUE ESTA APRENDIENDO
considero que la 1 es A

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#9607 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: UN POCO DE AYUDA PARA ALGUIEN QUE ESTA APRENDIENDO
en la Nº1 no tiene relacion el termostato con el caudal de aire , tiene un klixon que al no funcionar el vent corta la tension de 220 volt a la resisitencia
en la Nº 2 es necesario que func el ventilador, pero si se quema o se engrana funciona igual la resistencia hasta que corta por klixon de proteccion (lo correcto seria intercalar un air swich a fin de sensar la vena (caudal )de aire pero son caros)
en la Nº 3 disminuir el espesor de las paredes obteniendo mayor aislacion
en la Nº 4 la A
en la Nº 5 el sifon puede ser directo
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
#9611 por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: UN POCO DE AYUDA PARA ALGUIEN QUE ESTA APRENDIENDO
con respecto a la contestación de tantor: no sera que están llamando termostato al klixon como decís?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.