Hola, un saludo a todos, antes que nada felicidades por este espacio tan importante, para todos los que nos dedicamos a esto.
Mi pregunta es la siguente: Es necesario aumentar la carga de refrigerante por decir a 75 lbs, cuando se usa un compresor reciprocante, les dejo estos datos:
Realice cambio de compresor de 5tr, marca TECUMSEH 220v/1ph/60hz
.Oviamente barrido del sitema con 141b, aproximadamente 1kg por cada tr
.vacio a 250 micrones
.carga de gas a 62 psi
amperaje esta en 25
pero realmente no logra enfriar bien el recinto, siendo que antes si lo hacia.
No cargo mas refrigerante por que estaria en el limite de consumo del compresor que es de 26, y la tuberia de retorno se siente apenas fria, tarda como dos horas para apenas condensar.
que me recomiendan hacer, ya que no quiero darle un golpe de liquido al compresor o dañarlo de alguna forma.
Un colega me dijo que los reciprocantes requieren de mas gas para ser mas eficiente, sera cierto.
bueno gracias de antemano
saludos a todos
Mi pregunta es la siguente: Es necesario aumentar la carga de refrigerante por decir a 75 lbs, cuando se usa un compresor reciprocante, les dejo estos datos:
Realice cambio de compresor de 5tr, marca TECUMSEH 220v/1ph/60hz
.Oviamente barrido del sitema con 141b, aproximadamente 1kg por cada tr
.vacio a 250 micrones
.carga de gas a 62 psi
amperaje esta en 25
pero realmente no logra enfriar bien el recinto, siendo que antes si lo hacia.
No cargo mas refrigerante por que estaria en el limite de consumo del compresor que es de 26, y la tuberia de retorno se siente apenas fria, tarda como dos horas para apenas condensar.
que me recomiendan hacer, ya que no quiero darle un golpe de liquido al compresor o dañarlo de alguna forma.
Un colega me dijo que los reciprocantes requieren de mas gas para ser mas eficiente, sera cierto.
bueno gracias de antemano
saludos a todos
alfredo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#12028
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante
Hola Friocalor,supongo que estas hablando de un aire acondicionado,no?.
Y otra pregunta,es con valvula de expancion?.
Guillermo
Y otra pregunta,es con valvula de expancion?.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #12029
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante
Hola Alfredo, Bienvenido.
¿Marca y modelo del compresor original que llevaba la unidad?
¿Modelo del compresor actual?
¿Qué pasó con el compresor anterior?
¿Temperatura de entrada y de salida del aire del evaporador?
¿Temperatura de entrada y de salida del aire del condensador?
¿Cuál es la temperatura del ambiente exterior durante las pruebas?
¿Qué refrigerante estás usando?
¿No hay posibilidad de obtener la presión del lado de alta?
¿Está limpio el condensador y el evaporador?
* Equivalencias: –1Ton (TR) = 3025 Cal/h = 3000 Cal/h
¿Marca y modelo del compresor original que llevaba la unidad?
¿Modelo del compresor actual?
¿Qué pasó con el compresor anterior?
¿Temperatura de entrada y de salida del aire del evaporador?
¿Temperatura de entrada y de salida del aire del condensador?
¿Cuál es la temperatura del ambiente exterior durante las pruebas?
¿Qué refrigerante estás usando?
¿No hay posibilidad de obtener la presión del lado de alta?
¿Está limpio el condensador y el evaporador?
* Equivalencias: –1Ton (TR) = 3025 Cal/h = 3000 Cal/h
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#12030
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante
No creo que esa afirmación tenga algún fundamento, de todas maneras, creo que estaremos a punto de comprobarlo...friocalor escribió: Un colega me dijo que los reciprocantes requieren de mas gas para ser mas eficiente, sera cierto.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#12037
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante
los compresores en un circuto de aire acondicionado, alternativo, scroll o tornillo, rotativo llevan aprox 60 llibras de baja, el problema puede ser el restictor muy usado hoy en dia (suplanta MAL la vieja BUENA valvula expansora) siempre por costos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, lamenabar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, Moderador
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- ¿Alguien tiene el programa BPFRIO?